关于变压器保护的方法

  • dadaenv123
    2011/11/01
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 仪器仪表变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器

    的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型

    避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清

    洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于

    16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线

    不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年310月避雷

    器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线

    性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.

    阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不

    接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不

    良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原

    因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器

    的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击

    等特殊情况应加强巡视





    气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.

    体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器

    信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、

    漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气

    带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,

    应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或

    状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体

    无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体

    可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动

    作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油

    致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作

    断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油

    箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃

    气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强

    烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解

    出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部

    发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳

    闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。

    变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压

    器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量

    lookVA100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压

    器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔

    丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择.



    来源——仪器仪表网
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第1楼2011/11/01

    应助工程师

    资料很不错

0
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第2楼2011/11/01

    资料不错,但楼主可以编辑一下了再发上来

0