wyinzhigu
第9楼2012/03/30
文中已经说明,单通道压力正常,所以我排除了单向阀问题
单通道流量是否正常我没试过,但以前我碰到过流量不准确问题,用双通道洗脱,主峰保留时间会不正常,但是保留时间会比较稳定。用混合好的洗脱液来走单通道,保留时间就正常了,后来我测试发现时CD通道流量不准确。 这次情况不同,主峰保留时间忽前忽后,压力波动较大,也就没往流量准确度上去想,只想着是不是比例阀是不是堵了
其实还有个原因我不愿意测流量,那是因为我们公司没有流量计啊,只好掐时间用容量瓶接水来测流量,很麻烦