液相色谱(LC)
有水有渝
第1楼2012/08/13
最好直接问一下奥泰或安捷伦公司这个数模转换器的连接,你的液相仪器是什么型号的?
zhaohua8011
第2楼2012/08/13
35900E是一个数模转换器模块,你们的上面缺少一根9空数据线,连接在REMOTE位置!
chemist_zm
第3楼2012/08/13
买一根agilent的RS232线吧
helloclb
第4楼2012/08/14
多谢几位!奥泰工程师说我们缺一根REMOTE线和一根连接转换器与工作站的线。其实REMOTE线我找到了两根,只是它们都是一头是九孔插头,另外一头却不是插口,而是分成八根的接头,不知道怎么接。现在我已经联系AGILENT的工程师了,让他们先到现场帮我们确认一下,真要缺什么线,重新再买。
helphelp123
第5楼2012/08/20
LZ这个应该是GPIB卡的,估计要接上够呛,35900E要和液相,电脑通过路由器联成局域网才能互相通讯的,还是让工程师现场看看吧
picard
第6楼2012/08/29
REMOTE线是用于告诉检测器什么时候样品运行的,一般只要用到其中的一根就行了。你看一下REMOTE线的9个孔那个是信号触发线,然后记住对应线的颜色将线接到奥泰对应的信号触发线的位置(奥泰应该会告诉你那个位置是信号触发的) 看端口只有有GPIB卡的插槽,好像只能用GPIB的那种专门的线连。你可以看看35900E的说明书,应该会有详细的插口说明。
小虾米
第7楼2012/11/03
没找工程师来弄的?
刘冰123
第8楼2013/07/05
哥们儿请教一个问题,与35900E对应的软件模块叫什么啊?
第9楼2013/07/05
就用RS232线接lc模块上就行了,在工作站里面配置35900e,装bootp抓mac地址。在bootp里面写硬件名称的时候别写数字。
p3080180
第10楼2019/02/24
新款安捷伦35900E一台,转让。电话15006866685
品牌合作伙伴
执行举报