仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

不可忽视接地问题

直读光谱

  • 接地不良的问题是我们常遇到的,一般大致有以下几种情况:

    1. 实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接;

    2. 分析仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,分析仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地;

    3. 插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:这个确实很重要
    +关注 私聊
  • wccd

    第1楼2013/04/09

    应助达人

    一、接地不良,地线与零线之间电压实测86VAC。



    二、接地正常,地线与零线之间电压实测1.2VAC

0
    +关注 私聊
  • hsz123456

    第2楼2013/04/09

    我们的地线与零线之间电压实测0.2v。

0
    +关注 私聊
  • 3aaa3

    第3楼2013/04/09

    如果在做地线的时候省了钱,那么,在仪器的使用中,仪器早晚会通过故障的形式让你把这个钱再拿出来。

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第4楼2013/04/09

    应助达人

    我们的光谱长期性接地不良

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第5楼2013/04/10

    应助达人

    长期性接地不良?影响分析吗?

    沧海青城(lgt228) 发表:我们的光谱长期性接地不良

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第6楼2013/04/10

    应助达人

    对分析没啥影响,但对设备危害很大啊

    wccd(wccd) 发表:长期性接地不良?影响分析吗?

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第7楼2013/04/10

    应助达人

    对分析没啥影响,但对设备危害很大啊

    wccd(wccd) 发表:长期性接地不良?影响分析吗?

0
    +关注 私聊
  • =牛牛=

    第8楼2013/04/10

    大型分析设备都是要单独接地的 这个我听说的都是要求接地电阻值小于2欧姆 (也可能0.2,忘了),这个是好像直接用万用表就能测出了 具体原理是啥 是不是指的地线的电阻

0
    +关注 私聊
  • king95509

    第9楼2013/04/10

    我们当时安装4460的时候要求地线和零线间的电阻是1欧姆,直接用万用表在三相插座上测出的。

    =牛牛=(yonglinxu) 发表:大型分析设备都是要单独接地的 这个我听说的都是要求接地电阻值小于2欧姆 (也可能0.2,忘了),这个是好像直接用万用表就能测出了 具体原理是啥 是不是指的地线的电阻

0
    +关注 私聊
  • =牛牛=

    第10楼2013/04/10

    万用表的两个指钍分别指着哪了

    king95509(king95509) 发表:我们当时安装4460的时候要求地线和零线间的电阻是1欧姆,直接用万用表在三相插座上测出的。

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...