仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

火焰测定钙,这样的标准曲线是否过低?

  • 邪龙妹妹
    2006/07/04
  • 私聊

原子吸收光谱(AAS)

  • 今天做食品中的钙,在仪器资料上看到,产生吸光度为0.2的溶液浓度为0.8mg/L。但是,在将仪器条件调节到最佳状态时,我做的标准曲线如下:

    C(mg/L)    0    0.5    1.0    1.5    2.0    3.0
    A    0.0027    0.0216    0.0402    0.0582    0.0785    0.1176
      
      这样的话灵敏度下降了很多.后来看到资料上用的是笑气-乙炔火焰,我用的是空气-乙炔火焰,这会不会是原因呢?
    +关注 私聊
  • lishuo

    第1楼2006/07/04

    降低灵敏度的同时提高了线性,这对分析样品有好处!

0
0
    +关注 私聊
  • zhangjie

    第3楼2006/07/10

    我们平常也是用的乙炔-空气,还好!

0
0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...