水质检测
吱吱吱2105 2013/09/17
你稀释的时候是分成两步稀释的吗,一般稀释倍数大于100时需要分两步或几步进行稀释;另外根据COD的数据估计的BOD值,稀释倍数应该200就好了,所以你可以用100,200,400这三个稀释比再验证一下。
gunf1987
第1楼2013/09/16
你说的这两个原因都有可能吧1、先确定接种的效果,做别的样品时是否可以?如果都不成功,换换接种水试试吧2、稀释倍数有时候不能太绝对,要根据水样性质来,没做过工业废水,不知道是不是生化性要差一些
吱吱吱2105
第2楼2013/09/17
朱蓦
第3楼2013/09/17
那问下最后那步稀释的取水样体积有要求的吗?比如稀释200倍,就是可以先稀释5倍,再稀释40倍,也就是说我最后一步可以取15ml水样到600ml吗?
第4楼2013/09/17
这个自然没要求,只要能满足实验条件即可
chenchenma0707
第5楼2013/09/17
确定BOD的稀释倍数可以采用高锰酸钾指数法,得到具体的数值后在确定倍数,具体步骤网上应该能查到吧,楼主试一下
老兵
第6楼2013/09/17
这么高的COD,高锰酸钾指数法能测出来吗?COD法更准,建议三个稀释比分别为150、200和250。
第7楼2013/09/18
因为是工业废水,所以是用COD来确定稀释倍数的,很想知道150,200,250是怎么确定出来的呢?
第8楼2013/09/18
灰常感谢
第9楼2013/09/18
你们做BOD一般都是用什么来做接种液的呀
第10楼2013/09/18
3000的COD制药废水,可生化性0.3-0.5,按0.4计BOD的估算值约1200,如果你的稀释水DO大概在9左右,因培养后剩余DO必须大于1,所以当取三个稀释比时,BOD的估算值分别除以7.5、6和4.5即得稀释倍数的估算值。
品牌合作伙伴
执行举报