其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2014/03/09
答1:通常分析仪的数据处理板上会有分路信号,一路去显示屏,一路去信号输出板,然后 进中继器到达DCS信号处理柜,然后 才会到达DCS。分析仪器会信号输出,仪表中继柜上无接收的点,一样没用。答2;e 有两种设置,一是仪器内置设置,前提是安装继电器控制模块,安装在机箱内,还有一种是外部设置,设备是外置的,控制在机上,这也算内置的一种; 外置是由DCS控制。通常多用于分析仪外部控制设备。个人观点
online
第2楼2014/04/15
1. 现在的仪器都有4-20mA模拟信号直接进入DCS AI 卡件,如果用于防爆的一般是先进安全栅再进DCSAI 卡件。接入的时候请注意 你是有源输出,DCS系统需要无源接入2. RELAY 这些现在我们都不用,一般在DCS软件里面都能实现
yinzhifang
第3楼2014/05/15
谢谢弄明白了。