气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/09/01
是不是电池不行了?
千层峰
第2楼2014/09/01
你用万用表测一下电池的总电压,看是否正常。充满的每个12v电池,最高是14.6V的。5年,已经超过普通蓄电池的寿命了。
东方电源
第3楼2014/09/02
这个机型现在停产的,现在代替的是RT系列,如下图:很奇怪这个问题,这个电池灯亮说明UPS现在是处于电池供电的状态,可是市电灯却还亮着呢。
第4楼2014/09/02
我问了一下维修的朋友,他们说这是正常的,这款机器不知道为什么设计的时候电池指示灯是亮的,我查阅了说明书,正常工作的时候电池指示灯不应该亮。这款机器故障率还是蛮高的,我那个维修的朋友经常修。
第5楼2014/09/03
更正一下情况说明:这个情况我咨询了一下以前为我调试60KVA台达UPS的于工,他告诉市电灯与电池灯同时亮起来,是UPS进行电池自我检测,等一会应该会自动灭掉的,如果不能灭掉你完全关机重新启动一下试一下。这个情况我现在想起来我那2台60KVA刚开机的时候确实也有个状况,1分钟过后就自动恢复了。
品牌合作伙伴
执行举报