实验室建设

  • 在设计和计算空调负荷的时候,很多人都会有过这样的疑问:

    1、根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?
    2、为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?


    3、这样的做法不是增加了很多的再热负荷吗?因为在夏季,室内有散湿,且室外含湿量大于室内含湿量。系统要求除湿。说通俗点就是需要把空气中的水给挤出来。目前空调用的方法就降温,温度降低了,水蒸气的相对饱和压力升高,达到饱和状态时,水就挤出来了。达到饱和状态的这个温度点就叫做露点。

    当然直接用空气压缩机压缩,也可以挤出水分来,但是具体设备和可行性方

    案要靠行业内的精英去开发了。



    最后还有一种方法是,吸附除湿,也就是说在空气中放置干燥剂。但这种方

    法干燥剂再生的成本已经远超再热的成本了,所以只用于一些低湿度要求的地方

    使用(使用表冷器无法达到要求的场合)。

    所以在一次回风,用表冷器处理温湿度的过程,只要是有湿负荷的场合,表


    冷器必须将空气处理到室内露点温度。要不空气状态点会沿着混合点的等含湿量

    线上下移动,到不了设计要求的那个送风点。

    另外要解决这个矛盾也不难,二次回风技术已经很纯熟了(干盘管也是一种


    变相的二次回风)。



    洁净室负荷大,如果再热负荷大是设计原因,可以人为的调整。



    洁净室负荷大,一方面是室内设备多,发热量大,风机能耗高,温升负荷也多。

    另外洁净室的单位面积新风量也远超普通空调。

    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第1楼2014/11/14

    应助达人

    这个太专业了,难以理解

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第2楼2014/11/16

    这种专业性问题是非暖通专业人士所能及的。

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第3楼2014/11/26

    南方的空调要考虑湿度,北方的空调不需要,空气湿度没那么大。

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第4楼2014/11/28

    应助达人

    我们就是看房间的大小来配空调

0
    +关注 私聊
  • 小虾米

    第5楼2014/11/29

    北方一般要加湿了

    qqqid(qqqid) 发表:南方的空调要考虑湿度,北方的空调不需要,空气湿度没那么大。

0
    +关注 私聊
  • qlmkk

    第6楼2014/11/30

    没看懂,太专业了

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...