液相色谱(LC)
夏天的雪
第1楼2015/06/29
清洗单向阀导致的压力异常,怀疑问题还是出在单向阀上
一片枫叶
第2楼2015/06/29
泵启动时,有没有液体从废液管流出(即泵是否抽液)。
xiqiuhui1399
第3楼2015/06/29
泵能正常运行,不启动泵时压力为负值,下边的泵显示正常,现在已经排除非单向阀的故障,应是压力显示有偏差,怎样校正?
第4楼2015/06/29
检查并设置一下这个:
第5楼2015/06/29
怎样操作才能出现归零调节界面?按FUN键?直到出现0.000 CONTROL Enter to Select?
第6楼2015/06/29
是的,
第7楼2015/07/01
还有个问题想请教一下,在进行排气时出现的报警信息“排气失败,流路压力太高”是否也是由于压力显示偏差所导致?
第9楼2015/07/01
是指puiga排气吗?把压力最大值设定大一些,也许能解决。压力最大值设定为25Mpa或30Mpa
nixiaolong
第10楼2015/07/02
你用的是自动排气吧 手动purge 看看
安平
第11楼2015/07/02
首先清洗单向阀,如果不能奏效。 最好更换新单向阀。 单向阀的寿命比仪器要短的多。
品牌合作伙伴
执行举报