气体检测
senke
第1楼2019/02/21
参考HJ836-2017标准的采样方法
战天
第2楼2019/02/21
加热水的还是加热油的
老兵
第3楼2019/02/21
选择和控制锅炉的运行负荷不低于70%时,以连续 1 小时的采样获取平均值,或在 1 小时内,以等时间间隔采集 3~4 个样品,并计算平均值。
身陷过去我无力逃跑
第4楼2019/02/22
我们这边现在好多燃气锅炉一小时实际燃烧也就20分钟,该怎么采样呢?
第5楼2019/02/22
热水的
第6楼2019/02/22
对于燃气锅炉燃烧10分钟左右停20分钟该怎么采样呢?
第7楼2019/02/23
一小时内等时间间隔采集3个样品每个样品采集5分钟这样可以吗是不是时间太短达不到增重1mg或者采气1立方米
第8楼2019/02/23
在燃烧的20分钟内采,同时应满足移动采样的每点采样时间不少于3分钟,每个样品增重不少于1mg或者不少于采气1立方米。
第9楼2019/02/23
好的谢谢您的耐心解答
gattuso
第10楼2019/08/25
最近碰到一个0.7MW的燃气热水锅炉,基本上烧三四分钟就停了、不知道该怎么采了
品牌合作伙伴
执行举报