仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

关于RTO处理VOCs执行标准的一点疑问

  • 蒙特利尔
    2019/08/01
  • 私聊

气体检测


  • 在四川地标中,对充氧燃烧的排气筒要求进行基准氧含量为3的排放浓度折算。
    而在现在RTO技术中,一种是将浓缩后较为清洁的空气回流充氧。而另一种是将燃烧后废气和浓缩后清洁部分废气一起排放,而整个过程在箱体中完成。所以检测时测到的氧含量过高,达到20多,导致折算后浓度超标。所以请问各位大神,这种时候是否可以不折算?(很纠结的是标准一般要求从严执行)
    +关注 私聊
  • 两面佛

    第1楼2019/08/01

    百度一下RTO:其原理是把有机废气加热到760摄氏度(具体需要看成分)以上,使废气中的VOC氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热室应分成两个(含两个)以上,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在98%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。否则残留的VOCS随烟气排放到烟囱从而降低处理效率。
    个人见解:感觉这种情况应该是对实测浓度和排放速率进行限制,且出口含氧量要比进口低。

0
    +关注 私聊
  • 蒙特利尔

    第2楼2019/08/01

    出口氧含量是低一些,我个人感觉是不需要折算,可是标准里面表示充氧就要折算。很难搞

    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:百度一下RTO:其原理是把有机废气加热到760摄氏度(具体需要看成分)以上,使废气中的VOC氧化分解成二氧化碳和水。    第3楼2019/08/02

    应助达人

    我们当时遇到过一家钢铁企业的加热炉,但是他的烟筒同时接了另外两个原料工序的除尘设备,导致氧含量基本等同于空气中氧含量,由于工艺设置原因,没办法在加热炉那里开检测孔,就不折算出的。

0
    +关注 私聊
  • 蒙特利尔

    第4楼2019/08/02

    你们这个情况还比较明确一点,我们这个相当于是净化设备内部构造决定的,还不是从别的环节充入一部分别的废气导致,所以很纠结。

    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们当时遇到过一家钢铁企业的加热炉,但是他的烟筒同时接了另外两个原料工序的除尘设备,导致氧含量基本等同于空气中氧含量,由于工艺设置原因,没办法在加热炉那里开检测孔,就不折算出的。

0
    +关注 私聊
  • however88888

    第5楼2019/08/07

    严格来说,多工艺废气通过一个排气筒排放时候,应该按照最严的标准来执行,否则应该加热炉单独一根排气筒,你这种如果执法人员认为涉及到偷排偷放,如何解释?

    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们当时遇到过一家钢铁企业的加热炉,但是他的烟筒同时接了另外两个原料工序的除尘设备,导致氧含量基本等同于空气中氧含量,由于工艺设置原因,没办法在加热炉那里开检测孔,就不折算出的。

0
    +关注 私聊
  • Nerif

    第6楼2019/08/07

    应助达人

    该报告不进行判定,作为第三方有告知业主的义务,但是没有要求业主整改的权利,之后怎么说是企业自己和相关部门的事情了

    however88888(however88888) 发表: 严格来说,多工艺废气通过一个排气筒排放时候,应该按照最严的标准来执行,否则应该加热炉单独一根排气筒,你这种如果执法人员认为涉及到偷排偷放,如何解释?

0
    +关注 私聊
  • Ins_3976731b

    第7楼2023/02/23

    楼主最后怎么解决的,我们也遇到了这个问题

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...