求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

仪器检定/校准/计量

  • 求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:

    ————————————————————————————————————————————

    ————————————————————————————————————————————
    该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦!
    +关注 私聊
  • yayicuo

    第1楼2020/01/14

    应助达人

    不明觉厉,实在帮不了刘老师。

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第2楼2020/01/15

    应助达人

    这个的确较难,在我们江西萍乡的一位电能计量专家邱炳正我的老师,编著的《交流电能表错误接线百例解析》(如下图)中,

    ——————————————————————————————————————————————



    ——————————————————————————————————————————————

    这例是邱老师明确指出最难的一例的类形,在该书中,介绍的是三相三线电能计量装置,电流回路中线断的情况,由于中线断,从而导致A相与C相两电流互感器反向串联。邱老师说这也是他在出第一版时唯一没有验证的一例,因为那时没有电能表现场校验仪。在出第二版前,我已在我市计量所工作,并有幸很早就有了电能表现场校验仪,故我帮邱老师对该例错误接线分析进行了验正。