仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

对比《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020与《室内空气质量标准》GBT 18883-2002

  • Insm_1baf0911
    2020/08/06
  • 私聊

水质检测

  • 新标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020出来了,那请问对于幼儿园,用新标准还是《室内空气质量标准》GBT 18883-2002?用哪个标准来评价比较合适?
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第1楼2020/08/06

    应助达人

    验收用50325合适,尤其是做完装修、治理等工程类,要用50325做,18883只适用于日常监测,而且如果需要判定的话,18883很多情况是判定不了的。

0
    +关注 私聊
  • Insm_1baf0911

    第2楼2020/08/06

    好的,谢谢,还想请问一下如果是幼儿园要验收的话,可以给我第三方检测公司做吗?

    还有一个问题我刚看了18883,适用住宅和办公建筑物,还有其它室内环境;50325适用范围更广,还包括了医院病房、幼儿园、文娱场所等。那么比如幼儿园一定要用18883,那是只出数据,不做判定吗?可以加限值吗?

    检测老菜鸟(v3295053) 发表:验收用50325合适,尤其是做完装修、治理等工程类,要用50325做,18883只适用于日常监测,而且如果需要判定的话,18883很多情况是判定不了的。

0
    +关注 私聊
  • 歌名

    第3楼2020/08/06

    应助达人

    按50325-2020做就好了

0
    +关注 私聊
  • Insm_1baf0911

    第4楼2020/08/06

    好的,谢谢

    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:按50325-2020做就好了

0
    +关注 私聊
  • oscar_2007

    第5楼2020/08/07

    应助达人

    一个是强制性标准,后一个是推荐性标准;幼儿园肯定是按强制性标准执行。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第6楼2020/08/07

    应助达人

    18883适用也挺广的,室内差不多都能用。幼儿园可以用两个标准做,可以只出数据,不判定,限值最好也不加,因为你查下18883就知道了,如果加限值的话,至少小时均值采45分,8小时均值采6小时,何必呢。你是第三方还是

    Insm_1baf0911(Insm_1baf0911) 发表: 好的,谢谢,还想请问一下如果是幼儿园要验收的话,可以给我第三方检测公司做吗?

    还有一个问题我刚看了18883,适用住宅和办公建筑物,还有其它室内环境;50325适用范围更广,还包括了医院病房、幼儿园、文娱场所等。那么比如幼儿园一定要用18883,那是只出数据,不做判定吗?可以加限值吗?

0
    +关注 私聊
  • Insm_1baf0911

    第7楼2020/08/09

    第三方,明白了,谢谢哈

    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 18883适用也挺广的,室内差不多都能用。幼儿园可以用两个标准做,可以只出数据,不判定,限值最好也不加,因为你查下18883就知道了,如果加限值的话,至少小时均值采45分,8小时均值采6小时,何必呢。你是第三方还是

0
    +关注 私聊
  • Insm_1baf0911

    第8楼2020/08/09

    原来如此

    oscar_2007(oscar_2007) 发表:一个是强制性标准,后一个是推荐性标准;幼儿园肯定是按强制性标准执行。

0