仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

油气回收系统密闭性修正值和标准值

气体检测

  • 如题:油气回收的小票上的测量值是修正压力值,还是标准压力值。因为标准上要求从500pa开始,第一个值超过500了,那我认为是修正的值。 那如果我写记录是不是要写为初始压力:500pa,1min的测量值,501.7-4.7=497pa,2min的测量值,497-4.7=492.3,依次类推。剩余压力限值应该写467.5pa?是这样理解吗?报告上也写为初始压力值500pa,1min的值为497pa,2min的值为492,最小剩余压力参考限值:468pa.如果不对,该如何理解,如何记录及报告?
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第1楼2021/07/21

    应助达人





    楼主,根据标准,必须从500pa开始计时,没提超过时修正事宜,建议重新检测。

0
    +关注 私聊
  • akory

    第2楼2021/07/21

    应助达人

    还是重新测吧,必须从500pa开始。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...