仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

  • sc360xp
    2021/08/01
    谱绘人生
  • 私聊

实验室管理/LIMS

  • 有的企业实验室分析仪器,在雷雨天气下遭受雷击,时有损坏,频率较高。这时,就应该检查一下本公司电力线路安装的二(三)级浪涌保护器失效没有!

    通常,企业电力供电系统的防浪涌(雷电)的保护设计,对于普通保护要求,有一级二级。对于要求较高的精密仪器,可采取四级保护。一级防浪涌保护,安装在电力变压器配电房;二级防浪涌保护安装在部门配电间,三级防浪涌保护安装在工作室配电箱上,四级防浪涌保护一般是防浪涌插排插座(有些仪器自带防浪涌保护电路,可以不用增加另外的四级保护)。原理图如下:






    在雷雨天,仪器遭受雷击损坏,说明仪器电源插座之前的电力线路防浪涌(雷电)保护失效。在检修仪器的同时,应检查供电线路上的浪涌保护器状况,如果已经失效,应予更换。要注意的是,有的企业分析室是改建的,或分析室建设年限久远,原有的电力线路设计可能没有二、三级浪涌保护,这就需要进行加装。

    本文,仅对于实验室的室内配电箱而言,如果原设计没有三级浪涌保护器,企业又处于雷电活动区,部门配送电距离较远,仪器易遭受雷击或强电干扰损坏,应安装2P浪涌保护器。强烈告示:应由专业电工进行安装!!!

    可选用适合单相交流电源的20KA/420V2P浪涌保护器:









    浪涌保护器背面,有卡槽及金属锁扣,可以很方便地卡在配电箱金属导轨上,拆装都很容易:







    接线原理图如下,浪涌保护器应接在配电箱电源总开关下方,与LN并联,接地线越短越好:










    下面是一个室内配电箱,2008年的产品:







    掀开盖子,看见一个2P进线总开关(2P断路器),一个1P照明线路开关(1P断路器),三个带漏电保护的2P断路器,三个2P断路器(其中,边上1个灰色开关断路器备用),没有配置浪涌保护器:










    拆下外罩:









    看见内部开关电器分布结构:







    由于没有空位,又不要改动太多,只好拆除边上的备用2P断路器,换上2P浪涌保护器(红色)。浪涌保护器的进线LN端分别接原备用2P断路器的进线LN端,接地端暂时用手头22.5平方毫米的铜电线连接到接地排,下次可用68平方毫米铜电线换回:









    将外罩安装好:



    若企业电源已经有一、二级浪涌保护,可选标称放电电流10KA(最大20KA),最大持续工作电压280V,保护残压1.5KV(或1.2KV)的浪涌保护器产品,作为第三级保护,更为灵敏精细一些。但电源波动大的地区,宜选280420V规格的产品。



    结束语:对室内配电箱加装浪涌保护器,简单易行,费用低廉(TB上,一个2P浪涌保护器10元左右),为仪器室又增加一道防雷击和强电尖峰冲击的保护伞。如果企业处于雷电活动区,仪器受雷击损坏故障率高,应请专业电力设计人员,对本单位供电系统进行一次排查,针对雷击进行供电线路防浪涌优化,更加安全可靠。


    +关注 私聊
  • aa51382500

    第1楼2021/08/02

    应助达人

    膜拜楼主,学到了,虽然我们实验室也是如此安装但是没有标识清楚哪个是哪个房间的。

0
    +关注 私聊
  • 不忘初心

    第2楼2021/08/02

    应助达人

    这个要看一下我们是否有安装这个东东,真的不错。

0
    +关注 私聊
  • qq250083771

    第3楼2021/08/03

    应助达人

    还别说,这真心是一个不错的装备

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第4楼2021/08/18

    应助达人

    你这里是220V的单相电源箱,保护器选用275V-285V电压的比较合适,个人看法,仅供参考。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...