仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

各位老师:企业如何设置初级雨水井?

环境监测政策法规

  • 如题。难道要象北京奥运场馆,专门设计雨水斗等收纳装置?
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖
    +关注 私聊
  • m3167735

    第1楼2021/11/16

    北京奥运场馆就是设计雨水收纳装备,但是费用太大了。

0
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第2楼2021/11/16

    应助达人

    没必要设置单独的初级雨水井吧,和普通雨水井共用就行

0
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第3楼2021/11/16

    应助达人

    企业设置初级雨水井不能与奥运场馆相比,毕竟要求不一样。楼主可以参考网上相关资料:
    一般情况下,工业企业厂区的初期雨水要求通过分流排入到初期雨水收集池,再用泵逐步打到污水处理站与生产废水一起处理达标后排放。雨水排放口一般要求设置切换阀门,污染严重的印染、造纸、制革、化工等企业雨水排放口要求安装在线监测设施,并与环保部门联网。萊垍頭條
    工业企业厂区的装置区、罐区未受污染雨水由切换阀门切换到雨排水系统。受污染的雨水则应汇集入生产废水系统并行处理。
    受污染雨水或初期雨水收集方式一般分为统一收集、独立收集两种方式。萊垍頭條
    统一收集是全厂设置1个初期雨水收集池,适用于厂区面积较小,或装置区、 储罐区等污染区域较集中的情况。优点:方便运行管理;缺点:初期雨水收集管线较长,埋地较深,管网建设投资大,收集池的位置受到限制,并且不同区域的初期雨水径流时间不同,导致远端污染区的初期雨水还未达到收集池,就被近端的污染区后期清净雨水填满,起不到分流作用。頭條萊垍

    独立收集是在每个污染区域附近单独设置1个初期雨水收集池,适用于厂区面积较大,装置区、储罐区等污染区域较分散的情况。优点:初期雨水收集管线较短,管网建设投资小,收集池的位置灵活,分流效果明显;缺点:收集池多,运行管理复杂。
    初期雨水收集后应对其进行检测,符合排放标准时可以直接排放,不符合排放标准时应进行处理达标后排放,一般是将初期雨水用泵逐步提升到污水处理站调节池与生产废水一起处理达标后排放。
    雨水收集池的设置搭配切换阀门在事故状态下能起到应急作用。厂区雨排水事故状态下由切换阀门切换到事故缓冲设施。必要时在切换阀门前的检查井还应设置沉泥槽。管线上的事故切换阀宜在地面操作,应设远程控制、手动双用闸阀,并应保证事故状态下可操作。如果在设计时考虑到事故状态下全厂初期雨水可能进入事故应急池,事故应急池兼做初期雨水收集池也是允许的,但为了方便管理,建议将初期雨水收集池单独设置和单独管理。萊垍頭條
    特殊要求:危险废物堆内设计雨水收集池,并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

0
    +关注 私聊
  • mingxiaoyan

    第4楼2021/11/16

    可以设置初期雨水池,这个和企业性质有关,肯定不是每个企业都要有的

0
    +关注 私聊
  • m3167735

    第5楼2021/11/17

    谢谢

    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以设置初期雨水池,这个和企业性质有关,肯定不是每个企业都要有的

0
    +关注 私聊
  • m3167735

    第6楼2021/11/17

    我已经找到了《化学工业污水处理与回用设计规范GB50684》,里面有初级雨水池的环境工程方面的要求,





    谢谢各位老师给我的提示。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...