实验室恒温恒湿系统参数

实验室建设

  • 实验室恒温恒湿系统中,针对风柜的参数如风量,制冷量,加湿量,加热功率等有没有参考的行业标准?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:话题奖励
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第1楼2021/12/06

    应助达人

    一、 恒温恒湿工程规范与标准

    1、
    恒温恒湿工程的设计规范
    恒温恒湿工程是一项要求很高的室内环境调节系统工程。恒温恒湿工程从使用功能及控制要求来讲分为以下项目:恒温恒湿间,恒温恒湿室,恒温恒湿房,高温老化房,恒温恒湿车间,恒湿恒湿系统设备,恒温恒湿实验室。所以,专业工程公司在设计中应充分满足以下几点:
    1.1. 应满足业主的使用要求,包括但不限于以下几点:
    l 业主对恒温恒湿工程项目的使用功能与使用属性的要求;
    l 业主对恒温恒湿工程项目中的环境恒温度、恒湿度的要求及其精度要求;
    l 业主对恒温恒湿工程项目中的防火等级要求;
    l 业主对恒温恒湿工程项目中的卫生等级要求;
    l 业主对恒温恒湿工程项目中的环保等级要求。
    1.2. 应满相关的强制性国家标准及行业建议性标准,主要应遵循的标准汇总如下:
    l 《GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》
    l 《GB50016-2006 建筑设计防火规范》
    l 《GB50243-2002 通风与空调工程施工验收规范》
    l 《GB 50189-2005公共建筑节能设计标准》
    l 《GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
    l 《GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》
    l 《GB50185-2010工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》
    l 《JGJ91-93 科学实验室建筑设计规范》
    l 《国家建筑标准设计图集-暖通空调设计选用手册》
    l 其它相关行业指导标准
    1.3. 应充分考虑到业主新建恒温恒湿工程的操作便利性、兼容拓展性与可持续升级性。

    恒温恒湿实验室常规分类(科瓦特公司设计标准,供参考)

    类型

    温湿度 应用行业
    常规恒温恒湿实验室18-30℃,45%-70%RH 纺织、造纸、精密制造等
    低温恒温恒湿实验室12-18℃,45%-70%RH 胶片保存、药物研究等
    超低温恒温恒湿实验室 5-12℃,45%-70%RH 生物培养、储物库等
    高温高湿老化房30-80℃,40%-95% 电子产品的高温或高温高湿老化试验


    备注:精度可根据使用要求进行调整而设计,精度要求越高则造价越高。

    科瓦特的设计与建造能力可达到:温度≤±0.1℃ 湿度≤±1%RH的超高精度



    恒温恒湿室工程各行业的标准(科瓦特公司设计标准,供参考)
    行业温度相对湿度循环次数空气流速新风补充嗓音国家标准国际标准
    造纸23±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB10739ISO187
    纺织20±1℃65±5%15~30次/h≤0.25m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB6529ISO139
    塑料20±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T2918ISO291
    光电电子23±1℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T2421IEC60068
    精密加工22±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T 21012ISO 10791
    食品20±1℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBQSGMPQSGMP
    医药医疗20±1℃55±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGMPQSGMP
    化妆品20±1℃55±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T 13531ISO22716
    涂料23±2℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB9278ISO3270
    计量检测20±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T19022ISO 10012
    烟草25±2℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T16447JJG(烟草)2


    各类实验室恒温恒湿国家标准与验收规范



    根据国家实验室JIMS 5011-1974及ISA PR5.2各类实验室环境需求规范,作为规划管理参考。如表

    表3-3标准实验室等级区分

    等  级用 途使用范围环境要求

    E(EXCELLENT)

    特高精度的标准件及量测仪器
    测量等级与国家标准研究机构相同
    环境在AA或A级

    G(GOOD)

    高精度的标准件及量测仪器
    为企业内量测精密量测等级
    B类环境

    S(STANDARD)

    普通精度标准件及量测仪器
    作企业集团公司内测量仪器校正用的等级
    属C.D或N类环境


    表3-4 按环境的空气温、湿度分类
    AA类A类B类C类D类N类
    环境温度±0.5℃±1℃±2℃±5℃仅限定范围,特定值之限定无规定
    相对湿度±5%±5%±10%±20%仅限定范围,特定值之限定无规定



1
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
0
    +关注 私聊
  • 草木生

    第3楼2021/12/28

    参考规范的温度、湿度、人均所需新风量等标准,结合当地气象参数和实验室具体环境要求(如排风量、除湿量)来计算风柜参数,标准里给的只是一个大概的环境标准范围,用来确定风柜参数远远不够。

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • hou1210

    第4楼2022/02/07

    应助达人

    一般设备说明书上有。