通标小菜鸟
第1楼2023/04/02
在设计新实验楼或改建实验楼时应考虑到对于易燃液体、易爆物、高压气瓶与剧毒试剂等设置专用储藏室以及专门的处理设备与排放设备?化学试剂的储藏室,应符合安全要求,备有必要的分装工具和发放、运送工具,保证使用安全,领取方便·实验室应设小型储藏柜,放置较短时期内工作所需的化学试剂。储柜应有良好的耐火性能,通风确当,备有必要的安全设备,以保证试剂与危毒物的储藏安全可靠
?在易燃、易爆或有毒气体的储藏处,应配置防毒面具(呼吸器)以及专门的灭火设备,置于取用方便的地方
?对于一些特别危险的工作,实验人员不能在旁守候或因其他原因不能经常在旁守候者,应设专门的高危实验室。建在单独的建筑物内(不得设在实验楼内),配有自动防火、防爆设备和自动检测设备,有直接的出口通向外面。
JOE HUI
第2楼2023/04/02
楼主,化学品专用储存间的基本要求如下:
一、建筑要求
1、储存间不应设置在地下或半地下建、构筑物内,应远离食堂、活动室等人员较为密集的场所。如设在建筑物内,应选择靠外墙、人员较少的位置,并设置防火墙、泄压设施;如与其他建筑物贴邻设置时,不应有门、窗与相邻建筑物相通。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,其设置应避开人员密集的场所和主要交通道路。
2、储存间的耐火等级不应低于二级,安全出口的门应向疏散方向开启。
3、储存间地面平整、耐磨、防滑,不应设地沟、暗道,门窗、地面应采用撞击时不产生火花的材料制作。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
二、储量要求
1、易燃液体类危险化学品存放总量0.5t以下或不超过一昼夜使用量;
2、氧化性物质和有机过氧化物类危险化学品存放总量0.5t以下或不超过一昼夜使用量;
3、液体危险化学品的单一包装不宜超过50L或50Kg。
三、安全防护设施要求
1、储存间外应设置人体静电消除器。
2、储存间内电气设备应符合防爆要求。
3、储存间应设置防爆型通风设施,日常通风换气次数不少于6次/h,事故排风换气次数不应少于12次/h;并应在室外设置事故通风紧急按钮。
4、储存间内应设置气体浓度检测报警装置并与防爆通风机联动。其安装位置应符合下列要求:
1)检测比空气重的易燃或毒性气体的检测器应安装距地坪或楼地板0.3m~0.6m;
2)检测比空气轻的易燃气体(如氢气、乙炔)的检测器应安装在高出释放源上方2m内;
3)检测器宜安装在无冲击、无振动、无强磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空;
4)检测报警控制器应设置在专用存储室外并将报警信号接至有人值守的值班室内。现场宜设置声光报警信号。
四、安全管理要求
1、储存间应由专人负责管理,应设置明显的标志,室外张贴单位安全责任人、急救电话等信息。
2、储存间室外应设置明显的警示标志,室内应在显著位置张贴或悬挂有针对性的安全操作规程和现场处置方案。
3、储存间应配备消防器材。消防器材应便于取用,有明显的标识,不被遮挡,不挪作他用。消防器材应有专人负责,定期检查。
4、储存间应根据所储存的危险化学品性质和特点,配备个体防护用品。
5、储存间内互为禁忌的危险化学品不应混合储存。
6、储存间应保留符合GB/T16483要求并与所储存种类相符的化学品安全技术说明书。化学品安全标签应符合GB 15258的要求。
7、储存间应建立危险化学品储存台账,应有温湿度记录和安全检查记录。