【金秋计划】液氨储罐顶部是否需要设置气体报警器?
通标小菜鸟
2024/09/11
私聊
气体检测
首先,目前的现状是大家对GB50493的理解五花八门,导致类似问题一直出现。以下观点供参考。
(1)罐顶探头是否安装,不是一个单纯合规问题。罐的类型不同,物料不同。这是一个典型风险决策过程。ISA,DEP等标准或公司规范,基本都是根据泄漏频率,物料特性,把不同探头检测区域分级,不同级别不同要求。沿着事件树的思路也可以很清晰的梳理出来:
1.有没有泄漏源,泄漏频率多高,漏出来的是什么。
2.小泄漏有没有可能扩大为大泄漏。
3.小漏,大漏,会不会形成立即点燃或中毒。
4.如果罐顶没有检测到,靠什么手段发现泄漏。发现延时会多久。会增加多少泄漏量。
5.延迟点燃,或中毒对应的事故后果会扩大到多少。
其次,从标准的角度看:
(1)GB/T 50493-2019 4.1.3 下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置探测点:4 经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
这里的经常是基于工艺和生产来的,如果工艺和生产定义为经常操作的手动阀门组,场景有较大聚集可能,那就设置。
(2)GB/T 50493总则:人身安全、生产安全、提前预警。这是主线。探测器实际上担负着预防、减灾层面功能。50493的细则需要全文联系看,如果只是挑一两句话或几个关键词对号入座,那肯定不合适,也不是标准规范的本意。
(3)如果顶部有操作平台和经常操作阀门组或排液、放空口,一般卧罐高度较低,周边构筑物等存在,少量泄露后有可能形成聚集,因此多数情况下后是设置的,但如果不是上述场景就不一定在顶部设置,比如操作阀组有可能在联合平台的边界或地面管带处等,那么卧罐顶部可能就不用设置;等等,场景不同对应结论就不同;因此没法对这类问题给出一个标准的定论。
相关话题
1
求助!苯系物的采样要求
2
求助求助,无组织颗粒物可以用过氯乙烯滤膜采样吗
3
废气比对,流速小于5,颗粒物比对能用恒流采样吗
4
【仪器心得】特赛TSI-4045 气体流量计使用心得
5
XYZ品牌高效液相色谱仪(HPLC)使用心得
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
某武汉公司烟气采样设备返修后自燃,请大家注意防护,引以为戒!
分享
2022/12/06
【资料】-对国家《室内空气质量标准》的几点质疑
2007/01/23
如何避免办公室打印机、复印机废气对身体的伤害。
分享
2013/12/26
再问空气和废气中汞,有啥实用的采样和分析方法呢?
讨论
2015/11/27
无组织废气监测时,采样几次?是否需要算均值?
原创
2024/05/31
【求助】跪求头孢地尼活性酯的监测方法
2007/11/16
【在线讲座113期】南极中国长城站周围环境中典型POPs调查研究 ,火热报名中……(2011年11月10日 18:30)
原创
2011/10/12
非玻璃/石英材质滤膜,不合适环境监测所用采样器?
讨论
2016/01/21
求助!苯系物的采样要求
悬赏帖
2024/09/19
测苯可溶物,计算时,称量结果用均值还是后重?
原创
2024/09/18
空气质量检测前的取样是至关重要的
第十七届原创
2024/09/18
烟气黑度原始记录填写
求助
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
【金秋计划】易燃易爆或者具有毒性的危险化学品储存场所安装气体探测器的要求(包括探测器种类、安装位置)是怎样的?
分享
2024/09/11
【金秋计划】哪些场所必须设置可燃或有毒气体检测报警装置?
分享
2024/09/11
【金秋计划】气体检测仪上的单位,分别代表什么意思?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+为什么保留时间总在变化?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+怎样改变流动相比例来延长保留时间?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+如何计算溶剂强度(容量因子)K?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+提高固体NMR的灵敏度的方法有哪些?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+怎样将目标物的保留时间提前?
分享
2024/09/11
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...