【求助】请教环境保护竣工验收中的问题

水质检测

  • 请教一下,竣工验收过程中出现了一个这样的问题,该怎么处理:最后排放污染物中挥发酚的浓度没有达到相应的标准,但是处理效率达到了87%,能不能通过验收呢?
    +关注 私聊
  • wwwjungle

    第1楼2007/06/20

    达标排放是最根本的要求,要根据设计文件和环评批复确定是否符合验收要求

0
    +关注 私聊
  • jing1134li

    第2楼2007/07/09

    没达标应该不行~

0
    +关注 私聊
  • ponytestsz

    第3楼2007/07/09

    谱尼测试中心深圳实验室
    PONY谱尼测试中心是具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS)和CMA资质的大型综合检测机构,检测报告可得到国际认可,具有国际公信力,全国各地设有三个实验室和八个客服中心,实验室总面积达到1万平米以上,员工总数达到500多人,形成国际化检测认证网络,为客户提供更高效率检测服务。
    PONY谱尼测试中心在RoHS检测认证、食品、医药、环境等领域具有很高知名度:2002年通过摩托罗拉授权,成为摩托罗拉在中国指定的唯一材料分析实验室;2004年经严格审查和现场考核获得美国UL授权RoHS检测化学实验室资格;2005年通过中国质量认证中心(CQC)的评定,成为其指定的RoHS检测实验室;2005年顺利通过松下总部组织的全球二十家实验室的现场考核,获得其签约检测机构资格;在医药领域被授权为绿色中药标志指定检验机构;在食品及农产品领域被农业部指定为绿色食品及无公害食品指定检测机构;2006年初被国家认监委授权指定为首批有机食品指定检测机构。作为综合性检测机构,PONY谱尼靠信誉和实力赢得了众多著名企业的信赖,长期签约客户还有:索尼、戴尔、海尔、海信、三星、麦当劳、可口可乐、宝洁、万客隆、同仁堂等。
      PONY谱尼测试中心一直承担国家科研课题以及国际标准、国家标准的制订修订工作。PONY谱尼测试中心主任作为国际电工委员会IEC TC111 WG 3中国方面唯一起草标准的专家,负责RoHS国际标准起草制订工作,同时也参加RoHS的中国国家标准的起草制订工作。
       PONY谱尼测试中心能够为您提供各种快捷、准确的分析测试服务,现大量承担欧盟的RoHS禁用化学物质检测认证工作。
      目前PONY谱尼在深圳、上海、北京供设有3个分公司及实验室和8个客服中心,(除北京总部外还有上海实验室、深圳实验室、天津办事处、广东东莞办事处、广东顺德(佛山)办事处、浙江宁波办事处、苏州办事处、青岛办事处等),构成全国范围的检测服务网络,可以为全国各地客户就近提供检测咨询服务。

    谱尼测试中心
    ▲深圳实验室 www.ponytestsz.com
    地址:深圳市南山区创业路中兴工业城6栋3层
    Tel:0755-26050909转客服部
    Fax: 0755-26068336
    ▲上海实验室 www.ponytestsh.com
    地址:上海市徐汇区桂平路680号35号楼4楼
    Tel: 021-64851999转客服部
    Fax: 021-64856403Email:csh@ponytest.com
    ▲北京总部及实验室 www.ponytest.com www.ponytest.net
    地址:北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦1层、11层
    Tel: 010-82618116转客服部
    Fax: 010-62557273Email:pony@ponytest.com
    ——PONY的资质:具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS)和CMA资质。
    ——PONY的能力:可提供中国RoHS检测认证、欧盟RoHS检测认证;无公害食品、绿色食品、有机食品检测;医药、环境监测、纺织品、玩具及其他日用品分析检测服务。
    ——PONY的客户:摩托罗拉、美国宝洁、松下、GE、华硕、LG、SONY、三洋、Philips、海尔、同仁堂……
    ——PONY的宗旨:提供周到满意的检测服务,助您全面提升品质

0
    +关注 私聊
  • 20001015

    第4楼2007/07/09

    批复上有标准的,要求达标的

    liruiling 发表:请教一下,竣工验收过程中出现了一个这样的问题,该怎么处理:最后排放污染物中挥发酚的浓度没有达到相应的标准,但是处理效率达到了87%,能不能通过验收呢?

0
    +关注 私聊
  • diao00775599

    第5楼2007/07/10

    达标是基本条件,如果酚浓度是1000mg/L,消减95%,浓度还是50mg/L呢,没法说是达标啊

0
    +关注 私聊
  • sewater001

    第6楼2007/11/30

    不能通过验收,环评上不是有批复,不达标当然不能通过了

0
    +关注 私聊
  • jhzhang33

    第7楼2007/12/06

    不能通过验收,处理效率只是处理设施的评价,验收监测中有时有要求,非必需的,特别是水处理设施。

    liruiling 发表:请教一下,竣工验收过程中出现了一个这样的问题,该怎么处理:最后排放污染物中挥发酚的浓度没有达到相应的标准,但是处理效率达到了87%,能不能通过验收呢?

0
    +关注 私聊
  • 黑魔导

    第8楼2007/12/14

    排放浓度是不能不达到的,处理效率常只作参考。

0
    +关注 私聊
  • youqingke

    第9楼2007/12/24

    对,达标是排第一位的.

0
    +关注 私聊
  • tjjnhbjcz

    第10楼2008/04/13

    当然不能通过验收了,它的处理效率很高但还是没达标,说明原水浓度太高,是不是在处理设施的处理能力设计小了。