气体检测
任禾
第1楼2009/01/08
两种方法都可以。1、一起测量的话,如果合格,比较好说。2、分开测量的工作量大,但比较能说明问题。
太白金星
第2楼2009/01/08
在一起测量,必须是两台锅炉满负荷工作。分开时,应注意未运转的炉子漏风使过氧量增大!
lqy123456
第3楼2009/01/13
支持二楼!!!!
chenliangok
第4楼2009/01/19
可以在两台同时开启的状态下测量,若想知道单个锅炉,必须分开测,一开一关,要确保关的不要漏风
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报