仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】空气中二氧化硫测定时全程序空白高怎么办?

气体检测

  • 最近在做一个项目的二氧化硫,但是全程空白高的很,请教各位大侠:
    一、全程空白高是什么原因?
    二、我现在该怎么办?
    忽略全程空白直接出结果肯定是不可能的,但我该怎么处理呢?
    听学校的一位博士说要用全程空白做一个曲线,可是不懂为什么要这么做呀。

    请各位大侠指点!!
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第1楼2009/05/25

    主要是对品红未经提纯的原因。

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
    +关注 私聊
  • chenliangok

    第2楼2009/05/25

    全程空白就是消除系统误差,提高准确度

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极参与
    +关注 私聊
  • chemistryren

    第3楼2009/05/25

    做工作曲线比标准曲线更能反应采样的真实情况。

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极参与
    +关注 私聊
  • duduaiyu

    第4楼2009/05/26

    工作曲线又该怎么做呢?

    chemistryren 发表:做工作曲线比标准曲线更能反应采样的真实情况。

0
    +关注 私聊
  • chemistryren

    第5楼2009/05/26

    把标准溶液配好,放在吸收瓶里,带到采样现场,再带回来放出来测定.别小看这样的步骤,想想好象应该和标准曲线没什么两样,但做出来就会有偏差.

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
    +关注 私聊
  • hnwxzyp

    第6楼2009/06/03

    还得注意氢氧化钠,要用优级纯好

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第7楼2009/06/04

    全程空白高的原因除以上原因外,有一个很大的原因是:
    1、采样管未洗涤干净;2、试剂空白偏高。用水达不到要求;3、在采样管装入吸收液不能密闭,暴露时间过长,自动吸收空气中二氧化硫。

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第8楼2009/06/04

    其实这样做并没有实际意义。一般采取曲线与样品分析同步。不同的是样品值减去全程序空白。曲线带空白管,标样值减去空白管测值。

    chemistryren 发表:把标准溶液配好,放在吸收瓶里,带到采样现场,再带回来放出来测定.别小看这样的步骤,想想好象应该和标准曲线没什么两样,但做出来就会有偏差.

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
    +关注 私聊
  • xiaohbz

    第9楼2009/06/17

    空白是高到什么程序?
    温度有没控制好?