液相色谱(LC)
老多_小多
第1楼2009/05/31
一样的?不可能吧是不是哪出了问题
第2楼2009/05/31
另外做PFOS的人好象不多,看到这样的帖基本没回复
zhengchao5211
第3楼2009/05/31
我现在能找到得资料都是LC-MS测得,我们领导说PHLC也可以的,我今天做了一下,就出现了这样的情况
第4楼2009/05/31
在仔细找下原因吧,出峰正常吗?别是溶剂峰
symmacros
第5楼2009/05/31
峰面积按理是2倍的关系。仔细查查,哪里肯定有问题。
柏坡
第6楼2009/05/31
能给说说PFOS吗? 很陌生。
第7楼2009/05/31
刚刚看了一下,柱压好像不正常高了将近100bar,是不是哪里堵住了,怎么解决??
知足常乐!
第8楼2009/05/31
你的情况应该是偶然的不管仪器出了什么原因,都不会出现这样的情况
fengxuemei
第9楼2009/05/31
柱压陡然增高这么多,仪器肯定有问题。加上前面说的情况,建议检查一下预柱以及在线过滤器,可能是堵了,做一下清洁,然后检查下柱压,再做样看看~~
〓猪哥哥〓
第10楼2009/05/31
找出堵塞的地方,把柱子卸下来看看压力怎么样,如是是柱子堵塞,先冲洗,如果不行,可能柱塞板堵了,反冲试试看。(慎用)
品牌合作伙伴
执行举报