直读光谱
无名
第1楼2010/08/20
你的建筑物有没有安排地接线呀,很多人会选择直接接到接地铜棒上的。
wccd
第2楼2010/08/20
我们的地线是用了一块800X800mm的铜板(厚度不详大概4-6mm),焊接10mm2铜线,挖坑约2米深,两袋盐倒入深坑,适度浇点水润湿盐分,回填平整深坑,将引线连至仪器房间即可。自今已用多年,效果不错。若有条件可打一下地阻(按国家避雷地线标准 ≤ 4 Ω)。
mlb2003
第3楼2010/08/20
采用铜板效果要好些!地线做的不好影响很大的!
&超&
第4楼2010/08/20
光谱仪器接地是为了防止仪器漏电对人造成伤害,各种品牌型号激发的电压不一样,但都是高压了(300V—500V),条件允许用铜板做比较好上面的已经介绍很详细了, 也可用直径2-3CM实心钢管砸到比较潮湿的厂房地下2米,如果干燥的话浇一点食盐水就可以了 最好在测一下接地电阻是否小于4欧,零线与接地电压小于2V就可以了。
oes
第5楼2010/08/20
这样做就挺好的
summernightmoon
第6楼2010/08/20
哇哈哈,这么多兄弟捧场,感谢!建筑的地线有没有防雷地线之嫌(我不了解,只是猜的)?接地线方案中对 工频低压交流供电系统 和 建筑物防雷系统 接地体距离有要求。还请高人正解。
草原之恋
第7楼2010/08/20
最好用紫铜板,0.8*0.8米的,10个厚,深5米以下,3米是避雷接地。
第8楼2010/08/25
“深5米以下”是否太夸张了,那可是近两层楼了,我看见电力高压塔的专用地线挖的坑也才5米左右深。
第9楼2010/08/26
我们情况特殊,在山上。
第10楼2010/08/27
一般情况2米以下就可以了,看来是挺特殊的!
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报