chengjingbao
第2楼2010/09/23
同时,还发现一个问题,你的进出口安装很不明确,过滤器通常是装在检测腔前面,如果你的这点没问题,后点应该是侧进底出,而你则是底进侧出。
还有就是继电器控制部分,也很让人不明白。既带压力,又带流量?为什么还选择5型,而不选择1型和35型?
如果不是有什么特殊要求,这种安装是种笑谈!!!
疑问1:侧进底出如何体现?
疑问2:流量计前置或后置,常规是后置;
疑问3:总压表前置,分压表后置,你属那一类;
疑问4:过滤器前置,你的在哪?
疑问5:三根线是信号输入线而非屏蔽线!
疑问6:信号输出线,往哪输送?
疑问7:信号都不输出,为何还要报警输出呢?往哪输送?
疑问8:继电器控制那一段的用途?后段还有仪器的测量项目。按过滤器的划分,就是继电器部分是控制样品气进的,那为何要控制它呢,还是信号自动控制。
疑问9:感觉很简单的东西,为何安装出的效果让人感觉特别的乱呢?完全无法从合理性规范性上进行理论解释。
个人观点。
521012345
第4楼2010/09/24
非常感谢您能在中秋节的假期给我回答,非常感谢。
其实我们公司是做热处理设备的,现在要给客户安装这么一个露点仪,我们都没接触过,而且这个是给客户定制。
首先气体是从左面进入的,先到探头再到压力表流量计然后排出,这个在管路的进口出有英文指示应该没错。至于箱内的压力表之类为什么这样安装我也不清楚,而且我问供应商他也不清楚。
还有过滤器应该没有,现场就只有这么一套装置。
您的意思是露点仪还要输出一个信号给控制单元,应该是会输出给一个仪表吗?之前的露点仪是有一块仪表的,但换上这套仪表后就把那套都拆掉了,那个仪表也没用上。现在这套仪器就是到此为止了,没有从露点仪还输出给别的控制单元。是不是将露点仪输出的信号再传给那块仪表啊,因为公司没人跟我说过,所以我就以为现在的露点仪就直接可以通过在报警里设置上下限来实现报警功能。
这套仪器能实现检测到炉内有水汽就报警的功能吗,我现在就是想让露点仪实现报警功能,说明书我这里有,但是英文的我理解也不是很到位。
还有我现在会用喷雾器在前面管路的进口出喷一些水雾来检测露点,这样的做法是不是很可笑。希望您再给些建议,让您见笑了,谢谢
chengjingbao
第7楼2010/09/24
如果正如你所说,你的气路就不是一般的安装错误了!!!
气路从左边进是正确的,关键是你的过滤器可是在测量单元后面啊,这个过滤器的作用就是多余了!
还有后端,有压力表就无须流量计了,用前端针阀控制压力或流量就行。
这个必须重新安装,我想,我的安装实物图也有,你照此安装就行,不然,传感器就危险了。
个人观点。
chengjingbao
第10楼2010/09/24
以常规的侧进和前置过滤器看法,就会把人绕迷糊,接错的地方希望纠正,气路应该是最基础的,不然,就是接对信号,测量值也是假的,不有代表性的分析数据。
521012345
第11楼2010/09/24
管路上的问题我争取再改一下,现在给我调仪表的时间不多了。配置报警时发现在AL A 只有di没有En啊,AL F 就都有的,这对配置报警有关系吗?
而且还发现在AL A 设置Hi和Lo 时只要设置其中一个就会都变得一样,比如Hi设置10.0C,Lo就会变成10.0C。 这样报警功能好像也能实现是吧,比如现在测得的数值是8.0C,我设置的Hi是5.0C,报警A就会有动作,这样是不是就实现了报警功能。
我现在有什么更好的方法能模拟检测气体中的水分含量增大呢,我好设置报警值。现在在前段的管路里喷水雾,并未发现测得的数值有变化。麻烦再帮小弟分析一下