仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】怎样解决软化水装置的设计

  • condormach
    2011/05/08
  • 私聊

生命科学仪器综合讨论

  • 十分感谢你在百忙之中看此邮件。

    我要设计的软化水装置是用于改造机房加湿机水源质量的(由于水质的原因,不软化会产生白粉)。

    要求:

    1.出水质量要求:Ca+Mg+总量为≤5mg/L(原水为260mg/L)。

    2.出 量:每间隔10分钟出1kg水。

    3.实际连续工作时间大于5个月。

    4.阳离子交换树脂采用5个月更换一次的方法,不用再生。

    5.整套装置空间尺寸尽可能控制在高400,长500,宽100

    6.建议使用φ50或φ75、φ110PVC塑料管材做树脂交换罐(方便取材)。
    +关注 私聊
  • dong3626

    第1楼2011/05/11

    应助达人

    为什么不用再生的树脂呢?