仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】关于兆欧表常用知识问题

  • huanankeyi
    2011/05/19
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 关于兆欧表常用知识问题:为什么不同兆欧表测出示值存在差异?
    由于高压兆欧表测试电源非理想电压源,内阻Ri不同测量回路串接电阻Rm不同,动态测量准确度不同,以及现场测量操作的不合理或失误等,不同型号兆欧表对同一被测试品的测量结果会存在差异。实际测量时,应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量误差:不同型号的绝缘表测量同一试品时,应采用相同的电压等级和接线方法。例如在测量电力变压器高压绕组绝缘中,当绕组引出端始终接兆欧表L端钮时,就有:E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法;E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组,然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽)。E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线方法。不同结构、制式的兆欧表,G端钮电位不同,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变。(KD2677为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。
    关于兆欧表常用知识问题绝缘测试仪表测量的结果是否准确:
    C为0.1μ/6.3kV电容,请用CBB品质的,因它自身不会被极化,且吸收电荷极少;R为5000MΩ/5kV的电阻。当测量时间为15秒时,仪器显示应为R15s>4750MΩ(因有电容C存在,所以被测阻值要比标称值小5%);当测量时间为60秒时,仪器显示应为R60s=5000MΩ,吸收比应为R60s/R15s≤1.05。
    关于兆欧表常用知识问题说明:第15秒时,仪器向电容C充电的电流越小,表示仪器的充电能力越强,吸收比就越趋于"1"。在现场测试的吸收比才越正确。
    关于兆欧表常用知识问题在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
    在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
    在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会? 电力电工仪器
    用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。但是,用万用表直接去测兆欧表的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
    能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么?
    为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。
    关于兆欧表常用知识问题为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压?
    这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如电警棍几节电池能产生几万伏的高压)
    关于兆欧表常用知识解答在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
    兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。