仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【原创】从变压器油的气相色谱分析说起

气相色谱(GC)

  • 众所周知,完成分析工作后需要出具检测报告,报告内容一般有这样内容:1、被测组分含量;2、是否合格(依照标准)。对于变压器油的气相色谱分析报告来说,除了填写被测组分含量外,还应注明设备(如变压器)是否运行正常。GB/T7252-2001对被测组分(氢、乙炔、总烃等)的含量提出了“注意值”,没有通常的合格与不合格之分(GB/T7252-2001指出,“注意值”不是划分设备有无故障的标准)。对于超过“注意值”的样品,我们一般给出的结论是异常,小于“注意值”的样品给出的结论是正常。因此,这项工作的特殊性就是对于超过“注意值”的样品(设备)继续跟踪分析。跟踪分析的时间取决于经验和故障性质、发展趋势。同时,要求从事分析的人员必须熟悉设备结构;显然,分析人员的责任重大。由此不难理解为什么市场上变压器油色谱分析工作站比通用工作站价格高(有的甚至高数倍),因为这个工作站带有专家分析诊断系统。而这项工作带来的愉悦也是令人激动的:你的检测分析准确及故障诊断无误,经对设备解体检查发现故障部位,由于及时检修避免了设备事故。这项工作说实话,从分析检测上说,没有业内其他分析复杂,分析对象就那7个组分(氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔),目前的分析方法成熟可靠、国产仪器均能满足要求。借此机会,发来检测出的故障变压器照片,给同行参考。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
    +关注 私聊
  • hxh

    第1楼2011/06/08

    这是一台主变压器绕组短路故障的图片。下面是分接开关故障的图片。

0
0
0
    +关注 私聊
  • hxh

    第4楼2011/06/09

    第一张图片的变压器返厂修理,第二张图片的变压器分接开关更换后投入运行。

    yuduoling(yuduoling) 发表:设备严重损坏

0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
    +关注 私聊
  • 老多_小多

    第5楼2011/06/09

    怎么会烧的这么严重

0
    +关注 私聊
  • hxh

    第6楼2011/06/09

    第一张图片的变压器故障属于绕组绝缘击穿,从运行历史上看。仅10年(应处于稳定时期),出现这样的故障,说明变压器质量存在先天不足(国产变压器出现这样的问题不足为奇)。第二张图片的变压器分接开关故障属于变压器超负荷运行引起(设计容量已落后于实际负荷)。变压器油中溶解气体分析(GC)已在《电力设备预防性试验》的32项试验项目中排在第一位置,说明我们的气相色谱分析技术大有可为 !目前。有关这方面的研究主要有两个方面:1、在线检测(GC);2、诊断方法的智能化。

    老多_小多(emoc98311) 发表:怎么会烧的这么严重

0
0
    +关注 私聊
  • hxh

    第8楼2011/06/09

    有关于这两台变压器的论文。

    阿宝(lpr20) 发表:好像没看到关于气相色谱方面的详细分析哦

0
    +关注 私聊
  • hxh

    第9楼2011/06/09

    相关论文,供参考(附件)。

    阿宝(lpr20) 发表:好像没看到关于气相色谱方面的详细分析哦

0
    +关注 私聊
  • 雨木霖

    第10楼2011/06/09

    都烧成这样了啊。。。