popo
第6楼2011/07/02
严格的说,CID的检测应该是需要很低的制冷温度,如果温度达不到,那么你检测的时候暗电流是很高的啊,可以从CID的资料上看出来,在-45度的时候暗电流才小于7。按照你所的设置在-15度的时候,那么暗电流怎么也在几百甚至上千以上。所以你说背景非常大。
如果这么说,那么还有一个问题就是CID后面的半导体制冷不行。导致无法给检测器制冷的目的。
我记得开机点火之前他们要修稿一个参数什么的,难道就是要修改这个检测器温度??
如果真的是制冷不行,那么估计你就真的之后换一个了,说不定你的检测器本身没有问题,只不过老外好像在做CID的时候是把制冷和检测器做在一起了,所以你要整个更换。