原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/12/19
空压机的输出表正常吗,压力是不是稳定的。
悠旸
第2楼2011/12/19
AA-6300要求点着火的压力是0.35-0.38Mpa,流量必须大于15L/min,楼主现在的空压机是小马拉大车,的确不符合要求。
tangtang
第3楼2011/12/19
这些配套设备不能省的,买个好点的吧。
tce921
第4楼2011/12/20
原来配的是6千多,同立的。可是一年多就坏了,实际使用也就几个月时间,还要整机邮寄过去修。用的太不省心啦。
第5楼2011/12/20
压力表正常啊,也稳定,主要是不带储气泵。难道真是我空压机不行,为啥之前用了两三个月都好好的叻,郁闷。。。。。
scz021
第6楼2011/12/20
只看压力还不行,好像还得有流量我用的原装的,压力低于0.3兆帕压缩机开始工作,到0.5兆帕停在,火焰不受影响的
桌子下面少个八
第7楼2011/12/21
觉得LZ还是更换空压机为好!
马踏飞燕
第8楼2011/12/23
看看空压机上面的旋钮,以前我也发现这个问题,结果是旋钮按下去就OK了,不然好像漏气。
第9楼2011/12/24
接个气罐缓冲一下应该好一点。
第10楼2011/12/24
如果原来同立的气罐还可以的话,可以考虑把气路连接在一起用。
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报