液质联用(LCMS)
Charles911
第1楼2012/05/24
屋子墙上打个洞,用管子通到室外就好靠大自然来稀释净化
csmiaorener
第2楼2012/05/24
我们老板嫌麻烦,想把废气管放在通风橱里,可是早上来上班还是一股化学试剂味
yzulcl
第3楼2012/05/24
这个必须管道直接通到室外。想想流动相里面有多少有毒的东西,经过电喷雾全部气化了,直接排室内绝对是害人啊。排室外虽然也不是最好的办法,不过经过大气稀释,总归浓度要低很多了
第4楼2012/05/24
那废气管是不是要先通个废气瓶,然后通到外面?通到外面的管可以随便买根吗?还有机械泵上的废气管也要同到外面?
mxempty
第5楼2012/05/24
额。。。。。这个肯定要排到外面去的啊
第6楼2012/05/24
是的,后面我觉得可以随便接一根塑料管就好
胜邪
第7楼2012/05/25
适当的措施防止气体冷凝,阻塞管路。
happy爱米粒
第8楼2012/05/31
那就彻夜不关通风橱好了,为了减少一时的麻烦,导致终生的伤害,不值
第9楼2012/05/31
彻夜不关通风橱带来的是更多的能耗和环境污染,哈哈哈
第10楼2012/05/31
有一次我们预处理那边下班没关通风橱,被领导质问,我说第二天上班一股试剂味道,领导训了一通,说味道是哪里来的,溶剂都盖紧盖子,废液瓶封口,怎么会有味道?后来再没这样干过楼主的情况就不一样了,废气管是质谱仪上的(好奇怪,质谱室有通风橱?),如果质谱仪是24小时开机的,那废气一直在排放
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报