  • 安全生产一向是每个单位都比较上心的事,有实验室的更是如此,因为实验室的安全出了问题,往往就不是小事情。实验室的安全工作往往更多地倾向于关注防火、用电、试剂存放、用气安全还有防盗等这几方面,但是,残酷的现实告诉我,实验室的用水同样不容忽视,否则,后果可能会很严重……

    中秋加国庆总共放假4天,4号回来上班的时候,发现实验室一片汪洋,近900平方米的实验室受浸面积过半,积水高达3~4厘米。十几个人忙活了两个小时才把水清走。各个房间的木门下部及部分砖墙的墙体因为水泡的原因而留下斑迹。而此次事件的“罪魁祸首”是一个洗手盆的上水管(就是供水管到洗手盆水龙头的转接管),在离接口处约1厘米处发生破裂,水喷涌而出……不幸中的万幸,没有仪器(有些仪器假期也正常运转)因为水浸而损坏;更没有因为地下放的排插及插座(有些房间地板上安装插座)受浸发生漏电而造成人员伤亡。痛定思痛,亡羊补牢,为时未晚,通过此次事件,总结出以下的经验与教训,为今后的实验室运作提供参考。


    一、除了门窗和电之外,放假期间,把供水管总开关关闭;

    二、所有与地接触的排插、用电器(特别是排插,往往直接放地上),必须垫高且加绝缘,即使出现漏水,也不会很快被淹,更重要的是,不会因为漏电而造成人员伤亡。仪器坏了,可以用钱买回来,而人命,很多时候是用钱买不回来的;

    三、有用水的地方旁边地板较低洼处,加装一个地漏;一般的漏水可以自动排掉。我们实验室水管破裂的周围都没有装地漏,要不然,应该不会有这么高的积水。

    四、长假期间,如有条件安排人员定期或不定期巡视;

    五、处于下层的实验室,必须同时考虑上层的用水是否会同样渗漏下来?这一点更是防不胜防的,但必须考虑到,因为自上而下的水,往往复盖面积更大,也更具杀伤力。

    六、定期更换洗手盆的上水管。那东西值不了几个钱,一旦破裂,却能造成很大的损失。


    希望我的这次教训,能给大家一些警示,避免类似的事情发生。同时,也希望大家能就实验室安全生产方面的话题展开讨论,说说自己实验室安全管理方面的经验,互相借鉴。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加11积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加14积分,加2经验;加分理由:国庆分享实例加分
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第1楼2012/10/07

    应助工程师

    我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的

0
    +关注 私聊
  • zsj201204

    第2楼2012/10/07

    这个事情没想到啊

0
    +关注 私聊
  • cxcdcjy

    第3楼2012/10/07

    我的实验室也被水淹过,都是该死的承包商买的歪材料。

0
    +关注 私聊
  • yifan1117

    第4楼2012/10/07

    我们隔壁实验室经常忘记关水,我们老是帮他们善后。

0
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第5楼2012/10/07

    安全问题应该摆在第一位

0
    +关注 私聊
  • qq250083771

    第6楼2012/10/07

    应助达人

    最好拍几张照片 写上相应的应急处理办法

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第7楼2012/10/07

    确实,有的时候吃一堑才能长一智,估计以后类似的事情就会很少发生了饿

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第8楼2012/10/07

    ldgfive(ldgfive) 发表:我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第9楼2012/10/07

    不是吧,你们实验室停电的话,冷藏箱之类的岂不是开不了了

    ldgfive(ldgfive) 发表:我们实验室在休假前面,都是做相应的检查,并且停水停电的

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第10楼2012/10/07

    等想到了就不是意外了

    zsj201204(zsj201204) 发表:这个事情没想到啊

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...