气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/01/06
我们用的岛津QP-2010有时就会出现气路压力异常的报警,只要把工作站关掉,重新打开重传数据就能恢复正常。不知道您这个这么弄行不行。
symmacros
第2楼2013/01/06
安捷伦的7890A(5975)有时候会自动关机,后来发现GC的Firmware的版本低,升级后就好了。不知道岛津会不会也有类似的问题?
蓝是那么的天
第3楼2013/01/06
我把进样口压力调高了,结果就好了。
千层峰
第4楼2013/01/06
你的进样口压力原来是多大?QP2010关机,再开机的时候,常常会出现AFC leaks。
steven
第5楼2013/01/06
那估计还是有漏气的地方,压力低的时候流速波动比较明显,就报错,压力高时就不会报错,还是仔细检查一下吧。
第6楼2013/01/06
16.4KPa的时候设置15的分流比一直是15.5,把压力升到30KPa即正常了。
第7楼2013/01/06
都拧过的,应该不是漏气。
fwonder
第8楼2013/01/06
分流高于设定值?是不是载气节省产生的问题呢?安捷伦和热电的默认设置都是载气节省时,分流流量为20ml/min。进入省气模式,仪器就会把分流流量调到固定的20ml/min。
第9楼2013/01/06
我一般都没用载气节省功能。
第10楼2013/01/07
压力和柱流速都没问题,分流比高,那也有可能是分流出口的问题。比如分流铜管、分流出口捕集阱堵了,或者是控制分流出口的EPC有问题.
品牌合作伙伴
执行举报