仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

仪器稳定性问题

  • 依风1986
    2013/01/10
  • 私聊

ICP光谱

  • 按照光谱检定规则:

    1.A级 B级
    仪器短程稳定性RSD/% <2.0 <4.0
    仪器长期稳定性RSD/% <4.0 <8.0
    性能低于B级的,不能用于公证数据测试。
    2. 一般验收时的两个稳定性要求:
    短期稳定性:repeat n=10 RSD<0.5%
    长期稳定性:repeat/10min,n=24 RSD<2%


    你的ICP-OES稳定性如何?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
    +关注 私聊
  • qq250083771

    第1楼2013/01/10

    应助达人

    我们的是ICP-AES 稳定性还可以

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第2楼2013/01/10

    应助达人

    需要数据说话啊!