ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/04
请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?
悠旸
第2楼2013/07/04
主要是对仪器和操作者的保护不够吧。
给力
第3楼2013/07/04
我也想问下,零线和地线直连,会有什么危害?我觉得应该是起不到什么作用吧,只是地线电压数值上低而已,是这样的吗?
娴闲
第4楼2013/07/04
是仪器的电源吧。比UPS贵多了。
UPS电源解决方案
第5楼2013/07/04
警告:大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。
依风1986
第6楼2013/07/04
非专业电工,不懂?求详细
beyond1977
第7楼2013/07/04
真是悲剧,哪家的?这么严重的问题,厂商工程师7年后才发现,安装时干嘛去了。3个电源购买半台仪器了吧。
hunk
第8楼2013/07/04
安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。中间换配件的工程师不是同一个工程师。一般情况下安装工程师不会进行地线埋设指导,客户要接稳压器也是使用方自己接,因为这不是他们的工作范围,专业性的工作,工程师没有电工证的哦。对工程师说零地电压低于安装标准就行。所以一般有大量设备或仪器时会有自己专门的电工,电工很重要啊。大型实验室,研究所,研究院,工矿企业等都会有。
abcpgf
第9楼2013/07/04
这个还真没有在意,改天问问我们的是怎么样的接法。
第10楼2013/07/05
我们这边安装的时候,都特别检查接地,公司为这个专门给化验室弄了一个接地,据说也花了不少钱。
品牌合作伙伴