ICP光谱

  • 今天特别有感慨,见到一个客户7年的机器换了3个电源---测量他们稳压器的零地电压居然是0.03v,老纳闷了,怎么会这么低,接着测量其他房间里仪器稳压器上的零地电压居然都是0.03或0.02左右。一般来说无论地线做的多么正规,不会出现这么低的零地电压。一问才知道应稳压器的厂家要求把零地直连,客户有自己专业的电工,居然也答应这么干。售后工程师可能也疏忽了,只觉得零地电压足够低就行。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
    +关注 私聊
  • tang566

    第1楼2013/07/04

    应助达人

    请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?

0
    +关注 私聊
  • 悠旸

    第2楼2013/07/04

    主要是对仪器和操作者的保护不够吧。

    tang566(tang566) 发表:请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?

0
    +关注 私聊
  • 给力

    第3楼2013/07/04

    我也想问下,零线和地线直连,会有什么危害?

    我觉得应该是起不到什么作用吧,只是地线电压数值上低而已,是这样的吗?

0
    +关注 私聊
  • 娴闲

    第4楼2013/07/04

    是仪器的电源吧。比UPS贵多了。

    tang566(tang566) 发表:请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第5楼2013/07/04

    警告:

    大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.

    带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。

0
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论。
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第6楼2013/07/04

    应助达人

    非专业电工,不懂?求详细

    UPS电源解决方案(东方电源) 发表:警告:

    大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.

    带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。

0
    +关注 私聊
  • beyond1977

    第7楼2013/07/04

    应助达人

    真是悲剧,哪家的?这么严重的问题,厂商工程师7年后才发现,安装时干嘛去了。3个电源购买半台仪器了吧。

    hunk(hunk) 发表:今天特别有感慨,见到一个客户7年的机器换了3个电源---测量他们稳压器的零地电压居然是0.03v,老纳闷了,怎么会这么低,接着测量其他房间里仪器稳压器上的零地电压居然都是0.03或0.02左右。一般来说无论地线做的多么正规,不会出现这么低的零地电压。一问才知道应稳压器的厂家要求把零地直连,客户有自己专业的电工,居然也答应这么干。售后工程师可能也疏忽了,只觉得零地电压足够低就行。

0
    +关注 私聊
  • hunk

    第8楼2013/07/04

    安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。
    中间换配件的工程师不是同一个工程师。
    一般情况下安装工程师不会进行地线埋设指导,客户要接稳压器也是使用方自己接,因为这不是他们的工作范围,专业性的工作,工程师没有电工证的哦。对工程师说零地电压低于安装标准就行。所以一般有大量设备或仪器时会有自己专门的电工,电工很重要啊。大型实验室,研究所,研究院,工矿企业等都会有。

    beyond1977(xsh6743) 发表:真是悲剧,哪家的?这么严重的问题,厂商工程师7年后才发现,安装时干嘛去了。3个电源购买半台仪器了吧。

0
    +关注 私聊
  • abcpgf

    第9楼2013/07/04

    应助达人

    这个还真没有在意,改天问问我们的是怎么样的接法。

0
    +关注 私聊
  • beyond1977

    第10楼2013/07/05

    应助达人

    我们这边安装的时候,都特别检查接地,公司为这个专门给化验室弄了一个接地,据说也花了不少钱。

    hunk(hunk) 发表:安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。
