qianguiyun1
第3楼2014/01/06
(1)接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。(2)接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于80mm2。(3)等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设。(4)铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。(5)接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施。(6)接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。(7)人工接地线穿越建筑物时,应加保护管,过伸缩缝时,应留有适当富裕度或采用软连接。(8)室内明敷的水平接地干线,距地面高度不应小于0.2m。固定点间距,直线段应不大于lm,拐弯处或分支处应不大于0.3m。距离墙面应不小于10mm。并在必要的地方,增设带燕尾螺母的螺栓。明敷接地干线,表面应涂黑漆或黑色条纹。(9)室内暗敷(敷设在混凝土墙或砖墙内)的接地干线两端应有明露部分,并设置接线端子盒。