常用设备综合讨论
金条
第1楼2014/02/11
已经有1个月了。。每次都是清洗一道RO。。就消停了。。但是没过几天就又来了。。感觉94%左右的阻挡率应该不需要更换Ro吧
面对面想你
第2楼2014/02/11
是否可以修改设置呢,你也可以修改到92%。
第3楼2014/02/11
当然可以修改。。。就是不知道大家一般设置多少。。这个默认设置是否有它的特殊意义。一般反渗透膜 后面是纯化柱吗?不知道对后面的东西有影响不
第4楼2014/02/12
额。。这是昨天第一贴吧。。。嘿嘿。。jack块加分。。还有今天的一起加了
第5楼2014/02/12
稍微高一点,当然对后面的纯化柱就会好一点,这样即使报警,对纯化柱的影响微乎其微,纯化柱的寿命会有所延长。
第6楼2014/02/12
也就是说也不需要太精确。。是个意思就行了
wccd1
第7楼2014/02/12
如果影响不大,干脆把报警声关了算了。
第8楼2014/02/12
那可不行,关掉了,什么时候需要清洗,更换都没个数了。
给力
第9楼2014/02/12
你的RO产水电导率为多少呢?我觉得暂时可以不用换,中央纯水的反渗透膜阻挡率不是很高的,正常的时候能达到多少呢?清晰RO膜是通过反冲吗?是自己手动清洗的?
第10楼2014/02/12
声音很小。。就是不知道影响大不大
品牌合作伙伴
执行举报