仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

大家油烟监测中有作过处理效率吗?处理效率符合标准要求吗?

气体检测

  • 大家油烟监测中有测处理效率吗,处理效率监测往往存在布点困难的问题,很多时候根本无法进行。由于现有油烟管理力度不足,净化器清洗与维护不够,真能达到相应处理效率的我见过的不多。
    +关注 私聊
  • 老兵

    第1楼2014/11/25

    应助达人

    过去测过,现在只要安装有油烟净化设备就视同达标,早就不测了。

0
    +关注 私聊
  • xuezi6473

    第2楼2014/11/25

    ==我们这的规矩是只有通过国家认证的净化器在验收监测中才才免测,目前国家的认证条例中只针对2000-20000立方米的净化器,超过20000立方米的都要进行监测的。

    老兵(wangliqian) 发表:过去测过,现在只要安装有油烟净化设备就视同达标,早就不测了。

0
    +关注 私聊
  • 黑魔导

    第3楼2014/11/26

    测过,但是能真的达标的真心不多。

0
    +关注 私聊
  • kuangehao

    第4楼2014/11/26

    计算过处理效率,其实很多都是达标的,如果测出来不达标,主要是做样有问题,或是采样有问题,没有做好除水过程。

0
    +关注 私聊
  • xuezi6473

    第5楼2014/11/26

    ==我们这很多油烟净化器没有维护、更换滤料,这样情况下处理效率很难达标,不知道你们那油烟净化器管理管理得如何。

    kuangehao(v2891174) 发表:计算过处理效率,其实很多都是达标的,如果测出来不达标,主要是做样有问题,或是采样有问题,没有做好除水过程。

0
    +关注 私聊
  • 名字长了容易引起注意

    第6楼2014/11/27

    应助达人

    真心没测过

0
    +关注 私聊
  • kuangehao

    第7楼2014/11/27

    [div]原文由xuezi6473发表:

    ==我们这很多油烟净化器没有维护、更换滤料,这样情况下处理效率很难达标,不知道你们那油烟净化器管理管理得如何。[/div]我没采过样,但是我经常做分析,发现超标的不多。

0
    +关注 私聊
  • 黑魔导

    第8楼2014/11/28

    浓度上超标的一般不多,效率上就不好说了。

    kuangehao(v2891174) 发表:我没采过样,但是我经常做分析,发现超标的不多。

0
    +关注 私聊
  • kuangehao

    第9楼2014/11/28

    [div]原文由blackmagician发表:

    浓度上超标的一般不多,效率上就不好说了。[/div]现在做旋律都不多,但是做的一般效率都能在60%以上

0
    +关注 私聊
  • 黑魔导

    第10楼2014/11/29

    就看舍不舍得花钱,一般愿意花钱维护的,效率都没问题,但是通常都不愿意花钱维护,新的时候可能还不错,之后就。。。

    kuangehao(v2891174) 发表:现在做旋律都不多,但是做的一般效率都能在60%以上

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...