仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

ups购买事项

气质联用(GCMS)

  • 各位师父们,大家的气质都是接的哪家的ups啊,里面的电池是干电池还是湿电池啊,我们这台太不给力了,用了三年,电池里的电解液就泄露了,房间里全是电解液的酸臭味,现准备整台换掉,不知道哪家的比较好,还请各位师父多给建议,谢谢!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    +关注 私聊
  • 千层峰

    第1楼2015/05/28

    实验室在用山特10KS,配16个免维护蓄电池。。属于湿电池来的。
    蓄电池3年按理没问题,,估计买到次品了。。
    UPS没坏,换了蓄电池就好了。

0
    +关注 私聊
  • luos86

    第2楼2015/05/28

    我们是山特的UPS配松下的蓄电池,品质不错

0
    +关注 私聊
  • tang566

    第3楼2015/05/28

    应助达人

    用山特的UPS,接近3年,没有问题。

0
    +关注 私聊
  • 熙攘之间

    第4楼2015/05/28

    山特有假货,要看准正牌的,不要弄错了。

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第5楼2015/05/29

    山特和电池花样最多了,一不小心就中招了,楼主这个电池3年就这样了,那基本可以确定是假冒或是质量很差的电池,一般电池用到这个程度起码5年以上才会腐烂漏酸的。

0
    +关注 私聊
  • hujiangtao

    第6楼2015/05/29

    应助达人

    还是得买进口的

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第7楼2015/05/29


    瞧这电池情况应该和楼主的差不多吧,也是一股酸的味道,这电池用5年多才这样的。

0
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第8楼2015/05/29

    今天正好谈到这里了,我也给大家发个惨痛的事故,这是前半个月发生的,江西某单位的机房。

0
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢分享。
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第9楼2015/05/29

    这是江西某单位的机房出现UPS蓄电池自燃,损失惨重。再次提醒朋友们,炎夏将至,温度骤升,对于环境恶劣、使用不合格或超过质保期的蓄电池,可能会出现电池鼓胀、漏液甚至起火等安全隐患,请广大用户警惕。

0
    +关注 私聊
  • 千层峰

    第10楼2015/05/29

    请问图中的蓄电池用了多少年啊??太恐怖了。。
    我这边山特3年没啥问题,,当时山特,科华两种电池任选,,我选了山特。。科华电池质量怎么样??

    东方电源(东方电源) 发表:这是江西某单位的机房出现UPS蓄电池自燃,损失惨重。再次提醒朋友们,炎夏将至,温度骤升,对于环境恶劣、使用不合格或超过质保期的蓄电池,可能会出现电池鼓胀、漏液甚至起火等安全隐患,请广大用户警惕。

0