实验室建设
reiyagami
第1楼2015/07/17
个人认为你们工程部的质疑是有道理的...一般所谓楼板的地坪负荷为500kg/㎡指的是平均值,要是某个局部超出这个值一点倒是影响不大,现在关键是你这个房间要放20个左右柜子,每个都超重,超出负荷的点多了去了,甚至可能影响结构的安全...当然,咱现在不了解你房间的结构和柜子摆放的布局,不好直接下结论,但为了安全起见,如果可能的话建议你最好把你这个情况找当初给你们设计实验室库房建筑的设计人根据设计图纸和你这些柜子的具体情况重新核一下,看是不是会影响结构安全。
qianguiyun1
第2楼2015/07/18
超过设计重量肯定不行
qqqid
第3楼2015/07/19
一房子的安全柜,不如把房子弄成安全室,柜子就用普通试剂柜。
zwell
第4楼2015/07/20
把整个房间改造成防爆的,整体抽排风一般实验室木家具的试剂柜就可以了,或者更直接的混凝土和砖砌出一层层,更安全环保,耐燃烧,耐腐蚀。
hbnjzx
第5楼2015/07/21
一般情况下,是没有问题的
穿越时空
第6楼2015/07/21
如果是十年内的楼,而且没其它重物,静放,不移动,应该可以,因为设计是有余量的。
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报