仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

冷却循环水机不制冷的原因分析及解决方案

  • 特域冷水机
    2016/02/20
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 1、冷却循环水机的温控器出现问题,无法实现温度控制,建议更换冷却循环水机温控器
    2、选配的冷却循环水机制冷量不足,无法对设备进行冷却,建议更换冷却循环水机
    3、如果冷却循环水机使用有一段时间后才出现这个问题,那有可能是:
    a、冷却循环水机换热器太脏,建议清洗换热器
    b、冷却循环水机系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊加冷媒
    c、有可能是冷却循环水机所用的环境温度比较恶劣,太高或者太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足要求。
    +关注 私聊
  • wccd1

    第1楼2016/04/25

    电路(失控)、气路(内部制冷剂脏堵或不同)、风路(外部散热脏堵)三点并进,就能找到不制冷之原因。