气体检测
p3292402 2017/12/25
采样现场情况复杂多变,理论上根据环境空气采样布点原则,上风向的值要小于下风向,如果上风向的大于下风向,那就要备注说明异常情况
流浪1899 2017/12/20
在无组织监测技术规范中 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物在环境空气中有本底值,所以上述四项是需要测背景值,也就是参照点(上风向),同时设置监控点(下风向)。上述四项,下风向的值减去上风向的值才是最终的评判是否合格
检测老菜鸟 2019/07/17
异常情况要注明,最好重新检测。
流浪1899
第1楼2017/12/20
p3292402
第2楼2017/12/25
第3楼2017/12/25
假如你去测两个石料厂子的TSP,你在这家厂子的上风想点位正好是另外一家的下风向,或者正好在人家的污染源附近(切割车间啥的),肯定上风向会大
Insm_842c3a85
第4楼2019/07/16
请问这个是否有文件或标准规定遇到这种异常情况必须要说明原因?
检测老菜鸟
第5楼2019/07/17
可以单开一帖问一下,17年的帖子了
第6楼2019/07/17
品牌合作伙伴
执行举报