第1楼2019/03/22
新增的通风柜公用原来的风机,相当于小马拉大车,风量肯定不够用,除非你使用率没那么高,要么就增加一套排风系统
qianguiyun1
第2楼2019/03/22
增加这么多的通风柜,风力肯定不够
男子闯天涯
第3楼2019/03/25
1、需要校核一下风机风量,是否之前有过这部分风量及排风管道的预留;2、如果没有的话最好就加一套排风系统,因为现在在九层,楼顶就增加一台排风机;3、之前的是否是变风量通风柜,如果都是变风量的,就没必要风量平衡,保证风量够用就行;4、如果不是变风量的,就在每层加一个定风量的排风阀;5、最少也要在分支处安装手动风阀,通过调节这些风阀来控制每台通风柜的排风量, 不过风柜太多,管道太复杂的话这种方法很难;
qqqid
第4楼2019/03/28
通风柜应该每个柜子一个风机,独立控制。
p3330688
第5楼2019/04/15
你这个肯定不能接入原来的通风系统。风机肯定不够用。最好就是重新弄个排风系统。增加16个通风柜的话,增加一套排风系统还不够,一般一个15KW的风机还带不动16台通风柜。而且16台通风柜,你如果只开一台通风柜,也要开15KW的风机,就算是做变频最低也有40%的功率,噪音也非常大,能耗也非常大。另外你的通风柜产生的废气全部是有机/无机一种吗?如果不是的话,建议有机跟无机废气分开来。
第6楼2019/04/15
所以,你这个根本考虑不了接入原来的通风系统,增加的太多了,原来的设计不可能有这么大预留的(一般1-2台的预留)。可以肯定的告诉你,不用考虑了,必须单独弄排风系统。而且我还有个问题,你们原来的设计就有问题,原来集中通风系统的两个风机分别接入10和18个通风柜,这个如果其中一个风机出问题,你的10/18台通风柜就用不了,通风柜使用的少的时候能耗也大,估计电费都不少。10台通风柜的那套通风系统还好。18台的那套通风系统我建议你们也改造下好。
第8楼2019/04/28
这样风机是不是太多了?
第9楼2019/04/29
这个工程够大的
第10楼2019/04/30
风机多很正常呀,一柜一风机都用小风机。
第11楼2019/04/30
那管道岂不是很多?