仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

加热炉是否属于锅炉

气体检测

  • 锅炉、焚烧炉等进行氮氧化物、二氧化硫的检测时需要进行浓度的折算;那我想请问一下:加热炉是否属于其中的一种,是否需要进行折算
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    +关注 私聊
  • GRANT

    第1楼2019/04/22

    应助达人

    加热炉应该属于炉窑

0
    +关注 私聊
  • m3034202

    第2楼2019/04/22

    我倒是在工业炉窑的排放标准中看到了加热炉,分为金属压猛、锻造加热炉和非金属加热炉两块,如果说工艺上是直接投放金属进行加热燃烧的,燃料是天然气,是不是属于金属压猛、锻造加热炉的?

    GRANT(fatinsect) 发表:加热炉应该属于炉窑

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第3楼2019/04/22

    应助达人

    加热炉不属于锅炉,但须按炉窑排放标准规定的过剩空气系数1.7进行折算。

0
    +关注 私聊
  • 两面佛

    第4楼2019/04/22

    一般需不需要折算,按照多少折算,问企业要他们的执行标准,看执行标准怎么要求就怎么来。我们这边有些奇怪的,环评批文批错执行标准的,然后后面只能跟着错,这种很无语的。例如,之前给同一个地区的造纸厂的锅炉进行检测,有些企业批文是执行国标或者地标锅炉标准,有个特别的,批了人家执行地标大气污染物的标准和发电机的执行标准一样,不折算,限制实测浓度和排放速率的

0
    +关注 私聊
  • boucm

    第5楼2019/04/28

    结合受检单位环评文件及其批复内容进行判定。
    楼上的,也要看地标的适用范围及排放限值要求,或者可用呢

    锅炉排放标准明确不适用于单台出力大于65t/h蒸汽锅炉排放管理

0
    +关注 私聊
  • yy_0324

    第6楼2019/04/29

    加热炉不属于锅炉。

0
    +关注 私聊
  • m3034202

    第7楼2019/05/24

    就是说要不要折算和企业的工艺设备是否属于排放标准中的炉窑、锅炉等没什么关系,主要还是看企业执行的排放标准是什么?就算是企业设备使用的是锅炉,但是批复的排放标准是大气污染物综合排放标准,那相应点位也是不需要折算的吗

    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:一般需不需要折算,按照多少折算,问企业要他们的执行标准,看执行标准怎么要求就怎么来。我们这边有些奇怪的,环评批文批错执行标准的,然后后面只能跟着错,这种很无语的。例如,之前给同一个地区的造纸厂的锅炉进行检测,有些企业批文是执行国标或者地标锅炉标准,有个特别的,批了人家执行地标大气污染物的标准和发电机的执行标准一样,不折算,限制实测浓度和排放速率的

0
    +关注 私聊
  • m3034202

    第8楼2019/05/24

    是的,工业炉窑标准里有这一块

    GRANT(fatinsect) 发表:加热炉应该属于炉窑

0
    +关注 私聊
  • m3034202

    第9楼2019/05/24

    嗯,好像是的,谢谢

    老兵(wangliqian) 发表:加热炉不属于锅炉,但须按炉窑排放标准规定的过剩空气系数1.7进行折算。

0
    +关注 私聊
  • m3034202

    第10楼2019/05/24

    这么复杂的吗

    boucm(boucm) 发表:结合受检单位环评文件及其批复内容进行判定。
    楼上的,也要看地标的适用范围及排放限值要求,或者可用呢

    锅炉排放标准明确不适用于单台出力大于65t/h蒸汽锅炉排放管理

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...