仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

排气筒开口位置

  • 会飞的勒布朗
    2019/10/04
  • 私聊

气体检测

  • 标准中说的是设置在距弯头变径阀门等下游方向不小于6倍,和距上述部件不小于三倍直径处,我理解的是p1处,但是专家们说是至少是6倍,以前理解的都是采样口下游6倍无弯头变径就可以,请问大家平时都是按什么来执行的
    +关注 私聊
  • 老兵

    第1楼2019/10/07

    应助达人

    应该是设置在距弯头变径阀门下游方向不小于6倍和距弯头变径阀门上游方向不小于3倍,两个条件都要满足;最低距上述部件不小于三倍直径处,但采样点数应加密。
    上图排气筒只有当气流方向是由下往上时,布点开孔的位置才为p1。

1
    +关注 私聊
  • HighJack

    第2楼2019/10/08

    平时开口可以参考HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范 5.1采样位置分了几种情况来定的,希望可以帮到你

0
    +关注 私聊
  • csf679

    第3楼2019/10/11

    上游和下游是指气流流向的上下游还是指管道的上下游?

    HighJack(v3189996) 发表:平时开口可以参考HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范 5.1采样位置分了几种情况来定的,希望可以帮到你

0
    +关注 私聊
  • HighJack

    第4楼2019/10/11

    “采样位置优先选择垂直管段”,标准上写的很清楚,“距弯头、阀门、变径管下游方向”、“距上述部件上游方向”

    csf679(csf679) 发表: 上游和下游是指气流流向的上下游还是指管道的上下游?

0
    +关注 私聊
  • 烦的一比

    第5楼2019/10/22

    但是现场检测口大多数都不会按标准来的,都是怎么方便怎么来

0
    +关注 私聊
  • 长胡子的叔叔

    第6楼2019/10/25

    不按标准来的话,多增加测点就好了

0
    +关注 私聊
  • 战天

    第7楼2019/10/27

    那不是应该是开在P2么

0
    +关注 私聊
  • 一入化工深似海

    第8楼2019/10/28

    应助达人

    说实话根本没按标准来,都是按实际情况,那个位置合适,不会影响其他工作,怎么方便怎么来,第一次看到这么标准的回答,顺便学习学习

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...