仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

浅谈温度变送器的校准

仪器检定/校准/计量

  • 浅谈温度变送器的校准



    来源:中国计量网 发布时间:2020-04-23 作者:贺世爱

    在水泥生产中,预热器里生料的煅烧质量可通过温度和压力等直接反映,因此准确的温度对于预热器的监控起着重要的作用。但在实际工作中,由于各种因素的影响,会使温度失真,给预热器工艺的监控带来影响。因此,对温度进行监控和实时校验是必不可少的环节。下面我简单介绍两种常用的温度校验方法。

    一、校验原因

    预热器测温采用的测温元件有热电阻和热电偶。热电阻测温的范围比较小,而预热器的温度最高达1000多摄氏度,因此,采用热电偶测温是最有效的手段。热电偶分为一体化热电偶和非一体化热电偶。在我们公司多采用非一体化的热电偶,通过温度变送器将电信号转变成为温度信号传递给中央控制室,供操作员参考。非一体化热电偶采用两线制,通过温度变送器连接公司的DCS系统,返回中控室。在测量过程中,有的温度变送器受环境的影响较大,零点和满点会发生不同程度的漂移。这就需要有效的手段对其进行及时准确的校准。

    二、校验方法

    校准主要是采用特殊的校准仪器,连接温度变送器,在现场进行校验。在校零点时,通过校准仪器输入0℃和最大值(如1300℃),看温度显示是否与标准给定的度数相一致,通过变送器模块上的调零、调满旋钮调至与给定的数值一致。对于一体化的热电偶,由于除了中控室显示转换的温度,我们在现场看不到数值,所以采用另外一种校验方法。主要用到的仪器有直流24V转换稳压电源、万用表、特殊的校准仪器和一支一体化的热电偶。连接方式如图1所示。




    具体校验过程如下:将稳压电源的正电压端接入万用表的红表笔(+极)一端,万用表的黑表笔(-极)一端接入温度变送器的正极电源端,然后从温度变送器的负极电源端接入稳压电源的负极电源端,将万用表旋钮调至MA挡,数值选择20mA,将校准仪器接入连接热电偶偶芯的两根线上,正负接线要正确,然后将稳压电源接到220V的电源上,上电,调节24V电源,使输出的电压为直流24V;然后拨通稳压电源的开关,用校准仪器给定0℃,观察万用表显示数值是否对应为4mA;若不是,调节温度变送器的调零旋钮,使万用表显示4mA;然后用校准器给定与温度变送器上所规定的量程一致的数值,比如1300℃,看万用表显示是不是20mA;然后根据情况,调节温度变送器的调满旋钮,使万用表显示20MA;然后也可以测量几个中间值来验证一下,这样一个温度变送器就校验好了,可以投入使用。当然还有一些温度变送器不带调零调满旋钮,由于我们技术有限和校准工具的局限性是无法校准的,只能返厂校准。

    在这里需要特别说明一下,当时我们选择的温度变送器的量程大小和DCS设置的量程不一致时,在中央控制室看到的温度值也是不真实的,所以必须确保量程一致。在使用过程中,曾经遇到过这样的情况,所以在使用前要确保其量程的一致性。

    本文刊发于《中国计量》杂志2016年第4期

    作者:天津振兴水泥有限公司 贺世爱
    +关注 私聊
  • yayicuo

    第1楼2020/06/18

    应助达人

    学习了,刘老师辛苦

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第2楼2020/06/18

    应助达人

    你是说:“2020/06/18 02:32:03”吧,近期觉少哦!

    yayicuo(v3253952) 发表:学习了,刘老师辛苦

0
    +关注 私聊
  • yayicuo

    第3楼2020/06/19

    应助达人

    注意身体,丑时不眠应该是肝不太好了。

    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 你是说:“2020/06/18 02:32:03”吧,近期觉少哦!

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第4楼2020/06/19

    应助达人

    非常感谢关心并让我涨姿势了!以后就将觉安排在丑时。

    yayicuo(v3253952) 发表: 注意身体,丑时不眠应该是肝不太好了。

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第5楼2020/06/20

    应助达人

    非常感谢你关心!按理应该3点以后才能起来,可我实在憋不住了哦!

    yayicuo(v3253952) 发表: 注意身体,丑时不眠应该是肝不太好了。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...