实验室环境和设施控制之我见
对实验室用于检测的设施和环境进行有效的控制,确保检测环境不会对检测结果产生不良影响,保证检测结果的有效性、准确性和可靠性,同时使实验室保持整洁、有序、卫生,为检测工作创造一个良好的工作环境。
设施指实验室区域内适合于检测工作实施的空间,包含检测区域、办公区域、工作台以及其它特殊用途的区域。
环境条件指适合于检测工作的条件,包含但不仅局限于电力、通风、照明、温度、湿度。
我们需要明确相关人员的职责,检测人员在规定的区域内和在自己的工作区域内鉴别和监控环境条件,做好环境清洁和内务整理。设备管理员负责对实验室环境监控设施进行管理。技术负责人负责组织建立设施的各项环境条件,监督设施和环境条件控制措施的实施。实验室经理负责确保需要的检测设施。确保实验室设施符合要求的环境条件。
文控管理员负责所有设施和环境条件记录的保存。
具体运作程序内容如下:
1.0设施和环境条件的建立
根据检测技术规范要求,由技术负责人组织建立适合于检测活动的设施和环境条件。提出配置相应的安全防护设施的申请,经实验室经理批准后实施配置。
1.1 实验室应提供必要的防护设施如紧急喷淋装置,以保证人员在受到强酸、强碱等试剂和溶剂伤害时能迅速的冲洗掉,以确保检测人员的人身安全。
1.2 实验室应配置急救箱,如有任何安全意外产生,应立即向技术负责人报告,并立即采取必要处置措施。
1.3 实验室内应于方便、明显处配置灭火器,以备出现火灾时使用。
1.4 实验室应提供足够的、不间断的、平稳的电力系统,包括UPS、稳压电源、保护开关和接地系统,并提供足够的、符合仪器和检测要求的电源插座用于仪器和检测。
1.5 实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源应由独立电路供应。实验室的面积应满足检测工作的需要,应为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间,应有足够的空间满足所有测试人员和管理人员使用需要。
1.6 实验室装配通风设施如抽风机、空调等,使实验室的温湿度符合规定要求,并应每天进行点检,记录于《实验室温度/湿度记录表》内。
1.7 实验室应维持充分的适合于工作实施的照明设施,窗户应安装窗帘等设施避免阳光直射到仪器或影响检测工作。
1.8 检测区域应配备足够的工作台面和必要的设施并维持适当的间隔以进行检测工作,并尽量减少混乱。
2.0环境条件的监控
2.1检测标准中对环境有要求时,要按要求对环境进行监控和记录。化学实验室的监控区域有天平室、ICP测试室、GC-MS测试室和样品室,要求温度控制范围为 18-25℃,湿度控制范围为20%-70%;物理实验室的监控区域有样品区、测试区、燃烧区要求温度控制范围为 21-25℃,湿度控制范围为20%-70%;要求工作人员每天上午9:00之前,下午3:00点检查温湿度(燃烧区除外,燃烧区只需要测试时才做记录),记录于《实验室温度/湿度记录表》;当温湿度超出上限或下限时,应立即停止工作,其改善方法:调节空调或抽湿机过段时间后再进行点检,直到温湿度恢复到控制范围后才能重新开展工作,同时记录温湿度超出范围时的时间点与恢复到控制范围时的时间点。技术负责人每天分别对不同的监控区域进行审核并签名。
2.2 用于检测的设施如场所、能源动力、照明、空调和消防设施应通过目视检查监控来确保满足预期的检测要求和日常安全管理要求。
2.3 对于不兼容的供电、温度要求或活动区域,应采取有效隔离措施,避免相互交叉影响。
2.4 如发现环境条件发生变化而导致不符合检测要求时或影响检测结果时,应立即停止检测,并执行文件《不符合工作控制程序》要求。
2.5 实验室应对影响检测质量的所有区域的进入和使用加以控制。外来人员未经实验室经理同意,不得任意进出;如有工作需要,在经过实验室经理批准后方可在指定人员的陪同下进入相关检测区域,并登记在《外来人员出入登记表》。
2.6 实验室内应依工作性质的不同, 明显标示区别本实验室的设施配置。
2.7 实验室产生的检测废弃物、废液分类存放于废物桶内,统一进行处理。
a .属于化学品前处理产生的有害废弃液体的,应收集在废液桶中,由其按相关规定收集一定数量后,联络被政府机构批准的有资质的回收商,回收处理。
b.属于固体废弃物的,应收集在分类存放在对应的废物箱内,由其按相关规定交由有资质的回收商,回收处理。
所有资料由文控管理员对相关的记录进行保存。
END