仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

岛津LC-16A/B两泵压力相差5Mpa以上。

液相色谱(LC)

  • 最近返回原单位后,对研发用的仪器做整体检查维护时发现一台LC-16压力有问题,压力波动大在3Mpa左右,并且两台泵压力不统一,相差5Mpa以上。后来通过处理压力波动解决了,但压差问题依然存在。
    管路连接也排查过,0点也做了校正,并且还拆了一个传感器进行了互换,压力没有变化。
    请教一下大家,还有哪些地方需要考虑到,因为好多年不接触岛津的液相了。
    +关注 私聊
  • myoldid

    第1楼2020/11/06

    应助达人

    如果单独用一个泵输送同样的流动相,会不会也有差异呢?

0
    +关注 私聊
  • sdzb1982

    第2楼2020/11/06

    应助达人

    单独开一个,也是存在存在压差。只不过小一点(A:B=50:50)也有差不多3Mpa.
    感觉像传感器的问题。

0
    +关注 私聊
  • sdzb1982

    第3楼2020/11/06

    应助达人

    现在情况A泵大约在19.8Mpa,B泵13.6Mpa。
    然后呢,实验室有两台不用的LC-15C的泵,我把上面的压力传感器拆下来换到了A泵上,结果A泵还是高,我又把A泵拆下来的换到B泵上B泵还是低。看起来不是传感器引起的,是不是主板的问题?
    如果实在没辙了,我准备吧两台15C维护一下,组装起来去代替两台LC-16的泵。
    但是有个问题因为其中一台15C泵,有不锈钢螺丝断在泵头里了,准备一台16,一台15C混搭,我觉得只要工作站里能识别到,混搭起来应该没什么问题。或者是把断了螺丝的泵头换下来,用16的泵头代替。

    大家有什么好的建议?

    有没有岛津的高手分析一下为什么两泵压力相差这么大?

0
    +关注 私聊
  • hujiangtao

    第4楼2020/11/06

    应助达人

    是不是一个管路一直用无机流动相,另一个用有机相造成的?

0
    +关注 私聊
  • dadgoh

    第5楼2020/11/07

    应助达人

    如果在确认两个泵头压力一样,却显示一高一低。可调节压力传感器板上的压力显示微调,使其显示一样。

    sdzb1982(sepu007) 发表:现在情况A泵大约在19.8Mpa,B泵13.6Mpa。然后呢,实验室有两台不用的LC-15C的泵,我把上面的压力传感器拆下来换到了A泵上,结果A泵还是高,我又把A泵拆下来的换到B泵上B泵还是低。看起来不是传感器引起的,是不是主板的问题?如果实在没辙了,我准备吧两台15C维护一下,组装起来去代替两台LC-16的泵。但是有个问题因为其中一台15C泵,有不锈钢螺丝断在泵头里了,准备一台16,一台15C混搭,我觉得只要工作站里能识别到,混搭起来应该没什么问题。或者是把断了螺丝的泵头换下来,用16的泵头代替。大家有什么好的建议?有没有岛津的高手分析一下为什么两泵压力相差这么大?

0
    +关注 私聊
  • sdzb1982

    第6楼2020/11/07

    应助达人

    红圈内是插压力传感器的位置,没找到有可以被调整的位置。
    图片是我拍的15C的泵,主板和16是一样的。

    dadgoh(dadgoh) 发表:如果在确认两个泵头压力一样,却显示一高一低。可调节压力传感器板上的压力显示微调,使其显示一样。

0
    +关注 私聊
  • Insp_65fcc0b7

    第7楼2020/11/07

    1.是否同一流动相2.清洗单向阀.在线过滤器.滤头.混合器筛板3.检查是否有漏液4.拧下purge看里面垫圈是否破损,是否运行时有液体漏到废液管5.拆开泵头看柱塞杆密封圈是否老化,建议更换6.更换主板
    仪器时间长不维护的话,问题很多,慢慢排查吧

0
    +关注 私聊
  • sdzb1982

    第8楼2020/11/07

    应助达人

    最新解决思路:

    10年前用10AT的时候,遇到压力问题总是喜欢进VP的校正功能,现在突然想起这么一回事来,为何不进去尝试一下?于是进去对两台泵的流量补偿和压力灵敏度补偿做了比较,发现数值完全不一样。然后又查看了另外的6台15C泵,每个有各自的参数,没有一个是相同的。

    一头雾水,无从下手了,只能凭感觉去调整这些参数

    A泵 PRESS COMP FACT B泵 PRESS COMP FACT

    1. 885 5.5313 1.1029 5.5852

    以上是两泵的原来参数,通过自己不断的调整这些参数,两泵压力差值已在0.1Mpa以内,我这么没有依据调肯定不对,对泵有什么影响各位懂得老师们出来点评一下,

    以下调整后参数

    A泵 PRESS COMP FACT B泵 PRESS COMP FACT

    1. 1400 5.7000 1.885 5.5160

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第9楼2020/11/09

    应助达人

    管路过滤器可能有堵塞。

    可以清洗或者更换一下试试

0
    +关注 私聊
  • sdzb1982

    第10楼2020/11/09

    应助达人

    管路过滤器已排查过,没有问题。

    安平(byron1111) 发表:管路过滤器可能有堵塞。

    可以清洗或者更换一下试试

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...