仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

关于厂届无组织和厂区内有组织浓度的问题

气体检测

  • 最近做的一个检测,发现厂里的有组织排放浓度低于厂届外无组织的浓度(硫酸雾),但是实际上两者都不高,没有超标,不知道这样的数据理论上是否合理,实际上是否会出现,各位老师有遇到过吗。
    +关注 私聊
  • 深蓝

    第1楼2020/11/17

    应助达人

    遇到过同样的问题,总结一下,主要可能有2个原因。第一是有可能厂界外有污染源,是其他工厂的影响。第二是可能他的厂区有未经过排气筒的无组织排放。上述情况是排除采样和检测的问题以后的,如果采样和检测有问题另当别论。

1
    +关注 私聊
  • 秋梨膏

    第2楼2020/11/17

    可能厂区外部污染占比重比较大吧。之前遇见过上风向浓度远高于下风向的情况,之后问了一下是上面还有个厂在排污。那说白了,出现有组织比无组织低从理论上讲,是不合理的对吧?

    深蓝(mitsumi) 发表:遇到过同样的问题,总结一下,主要可能有2个原因。第一是有可能厂界外有污染源,是其他工厂的影响。第二是可能他的厂区有未经过排气筒的无组织排放。上述情况是排除采样和检测的问题以后的,如果采样和检测有问题另当别论。

0
    +关注 私聊
  • 深蓝

    第3楼2020/11/17

    应助达人

    是的,无组织采样要在有组织排放的最大落地点,有的满足不了,就是在厂界采了。这样就很有可能有组织排放对无组织没有任何影响,我觉得还是上风向别的工厂的影响可能性更大。但是理论上来说不合理。你可以选一个风向不同的一天再去监测。

    秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:可能厂区外部污染占比重比较大吧。之前遇见过上风向浓度远高于下风向的情况,之后问了一下是上面还有个厂在排污。那说白了,出现有组织比无组织低从理论上讲,是不合理的对吧?

1
    +关注 私聊
  • 秋梨膏

    第4楼2020/11/17

    了解了,谢谢。

    深蓝(mitsumi) 发表: 是的,无组织采样要在有组织排放的最大落地点,有的满足不了,就是在厂界采了。这样就很有可能有组织排放对无组织没有任何影响,我觉得还是上风向别的工厂的影响可能性更大。但是理论上来说不合理。你可以选一个风向不同的一天再去监测。

0
    +关注 私聊
  • 两面佛

    第5楼2020/11/17

    有组织比无组织地,大可能考虑别的厂区带来污染

0
    +关注 私聊
  • akory

    第6楼2020/11/17

    应助达人

    理论上不行啊,找找采样,布点,几向等原因。

0
0
    +关注 私聊
  • 气相色谱仪北京

    第8楼2020/11/17

    不超标,不是问题。数据说话。

0
    +关注 私聊
  • boucm

    第9楼2020/11/18

    受影响因素较多,除上述原因,收集系统效果、污染源产生时段、有/无组织采样时段差异、厂区无组织排放情况、另外数据差异的情况也要看

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...